标题: 各位高手支支招啊!

有一栋大楼共计28路摄像机,其它的都没问题。就是其中有一台装在地下停车场的枪机图象有严重扭曲的现象。它距监控主机大约80米,用的是75-5的线。起初以为是电源的功率不够,给他单独供电(AC24V),没有改善。经检查两边的视频头也没有问题,摄像机也更换过,监控主机的输入端也换过,还是没能解决。有个奇怪的现象是,当我把视频头拔下再插上去的时候,图象会清晰一会儿(1~5分钟左右),然后就又变扭曲了。注意,我所说的图象扭曲是非常严重的,根本是看不清图象的那种。

这个问题已经困扰我几个礼拜了,就是解决不了,望各位高手支支招啊!


作者: lion821006    时间: 2006-9-7 10:17
看看附近是否有强电磁干扰!
作者: 视得清电子    时间: 2006-9-7 11:04

视频线路中间可能有电压,比如视频线缆与电源线有互联,用万用表测量,如果视频输入幅度过高就会出现这样的问题,在视频的线路里一般都有电容,如果你拔下来,然后再插上去,电容一段时间可以,长期就不行!

  如果您无法检查出来在那里有连接,那么可以采用我们提供的视频拓展器,有相互隔离作用,加上就可以了!

   http://www.sding.cn


作者: shidane    时间: 2006-9-7 11:12

没有干扰源


作者: mx296    时间: 2006-9-7 11:47

故障分析:可能是多点接地,各接地点地电位不平衡,导致干扰电流。

解决方法:采有机房集中供电,单点接地(只在中心把视频线屏蔽层接地,电源不接地)。


作者: 视得清电子    时间: 2006-9-7 14:29

接地问题也属于干扰原因一种!而且如果您事前采用我公司设备,造价还会节省!

节省造价核算
    如果一个工程现场传输线缆距离为700米,要采用75-7的视频电缆才能够基本达到指标,而一般工,程商都会用75-5视频电缆(不算双层屏蔽电缆),采用我们的设备可以直接使用射频电缆,射频电缆的单价为0.70,元/米,频电缆为2.3元/米,每米差价为1.6元,700米线缆差价为:1120元。我们的设备还有防雷模块,省您180元,防静电模块 140元,隔离模块80元,其他可能遇到干扰等情况不计算,就这四项您可以节省1520元,而我们的设备才数百元,应该是您聪明的选择。(另外抗干扰器等价格没有计算,工程费用没有计算)


作者: 视得清电子    时间: 2006-9-7 14:30
另外一个办法: 您用16伏470uf的电容一只,在硬盘录像机视频输入端口连接在视频内芯,尝试一下!
作者: 桃园一片    时间: 2006-9-7 19:50
你可以用万用表的交流电压量一下视频线与硬盘录像机之间是否存在电压(大于0。5伏),检查一下线缆和摄像机是否接地。还有计算机是不是没接地而摄像机接地了,这样就把计算机上的交流干扰引入了视频。从现象上好像是交流电压混入了视频。扰乱了图像同步。
作者: asdf3177    时间: 2006-9-8 00:12
按楼上的办法查线路吧,
作者: zrl851109    时间: 2006-9-8 14:51

干扰问题!


作者: 大漠狂飞雪    时间: 2006-9-8 18:56

学习


作者: 易天使888    时间: 2006-9-8 19:27

给中控室加个稳压电源看看。