千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
[求助]请问一个关于室外管线的问题!
[打印本页]
作者:
1001bbs
时间:
2006-9-6 17:27
标题:
[求助]请问一个关于室外管线的问题!
一个厂区,厂区内有近二十幢建筑物,其中一幢为主楼,从主楼到每幢建筑物需布放光纤、大对数等线缆,采用管道预埋方式,请问管道需埋多深?多少米留一手井?手井的标准尺寸是多少?
作者:
华鑫
时间:
2006-9-7 08:57
深度不少于地下0.60CM。手井不超过50米。
作者:
烦!真烦!
时间:
2006-9-7 10:13
<p>在北京找我吧,我们有成功案例</p>
作者:
lianteng
时间:
2006-9-7 10:13
<div class="quote"><b>以下是引用<i>华鑫</i>在2006-9-7 8:57:00的发言:</b><br/>深度不少于地下0.60CM。手井不超过50米。</div><p></p>0.6CM?不是吧。按规范电缆埋深一般要0.7米,加上埋地配管需挖沟0.9米深啊
作者:
网络耕耘者
时间:
2006-9-7 11:41
楼上说的不错,手孔间距一般25米,如遇弯道必须设置手孔,尺寸不小于500*500mm
作者:
lyf123
时间:
2006-9-7 13:26
我同意2楼的说法
作者:
jiads108
时间:
2006-9-7 15:30
去查资料
作者:
wenxiao18
时间:
2006-9-7 17:40
以前好像在什么网站上看过,具体数值忘记了。包括什么土质了、地理位置了什么的,好想不同情况不同深度。