各位高人:

(1)、120的主机、4193SN地址模块、主干、支干走RVVP2*1.0的屏蔽线。现在问题是测主干电压为8~10伏、支干在接入4193之前也是8~10伏,但接入4193后电压就只有2~3伏。请问这到底是怎么回事?

(2)、为什么一个探头接4193的黄黑两端子是报警速度正常为7秒左右;但当4193后接两个探头时(接法是黄黑、绿黑)报警速度超慢大概为40~50左右。郁闷啊!!!!

有哪高人能指点迷津啊!!


作者: 0573yuguigui    时间: 2006-9-4 09:40
呵呵,这2种情况的发生似乎都和一样东西有关,建议换个模块试一下,总线电压在8-10V是正常的
作者: zhzxy    时间: 2006-9-4 10:01

把2个4193调换一下,试试!肯定有地方短路了,把电压拉低了!


作者: chinesecat    时间: 2006-9-4 12:35
4193有假的。
作者: 游魂    时间: 2006-9-4 13:11
4193可能有问题,换一个试试
作者: jylzy123    时间: 2006-9-4 13:57
换过4193还是没有改观啊!有没有可能跟探头有关呢?探头用的是福科斯的DT-706
作者: jylzy123    时间: 2006-9-4 17:12
自己顶一下
作者: 西西    时间: 2006-9-4 17:34
应该和探头没有关系,还是查一下电路吧,应该有短路现象,但不是很严重
作者: lianteng    时间: 2006-9-4 21:22
楼主,问题有了结果,记得要回(汇)报喔,也好让大家长长见识嘛
作者: jylzy123    时间: 2006-9-5 00:25
还没结果啊!郁闷啊!我现在还在怀疑是不是跟用了屏蔽线有关系,听厂家那边说如果是用屏蔽线的话距离可能会减半!还有一个问题就是6160的控制键盘能否外加电源,可以的话该怎样接???
作者: chinesecat    时间: 2006-9-5 09:00
以下是引用jylzy123在2006-9-5 0:25:00的发言:
还没结果啊!郁闷啊!我现在还在怀疑是不是跟用了屏蔽线有关系,听厂家那边说如果是用屏蔽线的话距离可能会减半!还有一个问题就是6160的控制键盘能否外加电源,可以的话该怎样接???

控制键盘不能另外供电,使用屏蔽线距离只有原来的60%左右,你把那个模块直接接到24,25端子上,把黄、绿、黑拧到一起,然后分别断开黄黑和绿黑,看报警正不正常,如果报警正常,你再把探测器NC,C接上,看用探测器信号正常不正常,这样就可以判断是线路还是模块或者是探测器的问题。
作者: jylzy123    时间: 2006-9-5 09:41

不会吧?控制键盘不可以另外供电的吗?我好像记得说明书上说可以的啊!但忘了是怎样接法。你说的那种试法我也试过,但都找不到问题所在。


作者: 0573yuguigui    时间: 2006-9-5 09:44
以下是引用jylzy123在2006-9-5 0:25:00的发言:
还没结果啊!郁闷啊!我现在还在怀疑是不是跟用了屏蔽线有关系,听厂家那边说如果是用屏蔽线的话距离可能会减半!还有一个问题就是6160的控制键盘能否外加电源,可以的话该怎样接???

汗,用什么RVVP啊,RVV线就可以,屏蔽线有很大的信号衰减,都不知道你用了多长,不过应该也没那么夸张吧,总线8V,出来就2V了???最大的可能是线路某处有短路,或者你接线对不对哦


作者: 0573yuguigui    时间: 2006-9-5 09:47
以下是引用chinesecat在2006-9-5 9:00:00的发言:

控制键盘不能另外供电,使用屏蔽线距离只有原来的60%左右,你把那个模块直接接到24,25端子上,把黄、绿、黑拧到一起,然后分别断开黄黑和绿黑,看报警正不正常,如果报警正常,你再把探测器NC,C接上,看用探测器信号正常不正常,这样就可以判断是线路还是模块或者是探测器的问题。

同意,先要判断是模块,探头的问题还是线路的问题