千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]监控系统中出现的2个问题 [打印本页]

作者: ylz5503    时间: 2006-8-31 23:10
标题: [求助]监控系统中出现的2个问题

本人做了两个监控!出现了两个奇怪的问题:

1、显示器显示的8路图象中有2路出现闪屏,刚装上去没有,过了一段时间出现的,开始是一个,断掉一次电后出现了2个,布线是220V到现场变压,安装的是两只红外一体化摄象机,不知道什么原因,再运行一段时间后症状消失???

2、16路视频矩阵控制的电视屏墙,操作键盘控制任意一路,其中的8号点都会受到干扰,不去控制就没有问题,不知道什么原因???这个问题以前没有,运行后几个月出现的。

 以上问题!请大虾帮忙指点!


作者: mike005    时间: 2006-9-1 00:25

1  我不知道  2 建议你看一下8号点的控制线是不是屏蔽了,可以试一下。 不敢保证一定解决! 


作者: 江湖散人    时间: 2006-9-1 09:33

1 换个电源试试

2 把8号点的输入端换个接口试试


作者: 爱人十月    时间: 2006-9-1 10:12

问题1:这个问题可能就是自动光圈的问题,是摄象机的质量问题。

问题2:查查你的矩阵吧,把8号点视频从矩阵上拿下,单接到电视墙上看看,问题不就出来了吗。






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2