见附图(图中所有线路长度均未超过100米),一个项目监控与LED屏只有电源取电是同一配电柜来源的,线路均有线管保护,监控与LED屏都安装在铁皮房,铁皮房接地电阻为4欧姆.现在有以下情况出现:
1、三个LED屏均关闭: 四个监控视频均完全正常,无任何干扰.
2、随意开启任何一个LED屏:四个监控视频产生较强电源干扰,监控无法正常使用
3、三个LED屏均开启:四个监控视频全部显示蓝屏,监控无法正常使用
但是,以上三种情况对50米远处的同一个监控系统的不同监控终端无任何影响(电源取自不同配电柜)
经过测试,LED屏开启后配电柜其他用电设备(包括监控)供电的电压均未产生突变。
现在怀疑是LED屏的稳压电源对配电柜产生的影响,但本人对该方面不很了解,希望各位XD给与指导。谢谢。
[attach]29427[/attach]将监控电源取自开关插座看看!!