有一个六十个摄像机的监控系统,机房统一供电,,先经过漏电保护开关,再到稳压电源,再通过UPS输入中央供电器,只有两个较远的摄像机(简称A和B)是接了220V过去再转AC24V变压器(300~400m距离)。每个摄像机有一条75-7的视频线和RVVP8*0.5多股屏蔽的控制线,控制线都是分3芯*2作电源线用,其余2芯作485用。
其中一个在用中央供电DC12V的摄像机要换成AC24V的球机(简称C),也要改用220V传输过去再转AC24V变压器(600m远)。然后就出现了一个奇怪的问题:当C的电源一接通220V,漏电开关就跳闸了!而此时UPS能供电正常,包括C再内的所有镜头的图像都正常(表明线路是通的);测得C端变压器电压是230V(表明线路传输能力也够);
当C端不接变压器和球机,只是机房这边接上220V时,漏电开关还跳闸(表明与球机和变压器或电源相位都无关);
当不接AB的电源或者不接C的电源时,漏电开关不跳闸!再关掉所有的中央供电器,只供电ABC,还是跳闸(表明与漏电开关是否过载无关)。
其中AB前后端有防雷器已经接地了,而C无论是接不接地、接不接防雷器,跳闸的问题仍然存在!
……请教各路英雄,这会是什么原因???
线接问题。
几种原因:
1、漏电、短路会跳闸。
2、额定功率与实际负载不匹配,漏电保护天关的额定功率低,负载电流太大,会跳闸。
3、漏电保护天关质量差。
4、地线有问题。
A B C都是由UPS输出的电接220V过去再换AC24V变压器啊;
线要是接错的话又怎会不并在一起就没事呢?而且UPS还能供它们正常使用!
???!
一接上就跳闸哦,有关对讲机的事?能否说清楚一点!
A B C都是由UPS输出的电接220V过去再换AC24V变压器啊;
线要是接错的话又怎会不并在一起就没事呢?而且UPS还能供它们正常使用!
并在一起后,C线部分和A、B线两部分接线是不是有问题?
不并在一起的时候通电当然没事啦。
全接通后短路或者接错线回路的话,那开关就会跳闸。
不清楚楼主线路情况,猜的。
机房统一供电,,先经过漏电保护开关,再到稳压电源,再通过UPS输入中央供电器,只有两个较远的摄像机(简称A和B)是接了220V过去再转AC24V变压器(300~400m距离)。不明白的是,漏电开关跳闸了
UPS能供电正常,包括C再内的所有镜头的图像都正常(表明线路是通的);测得C端变压器电压是230V(表明线路传输能力也够);
这是怎么回事,漏电开关起什么作用了??????????????????
并在一起后,C线部分和A、B线两部分接线是不是有问题?
不并在一起的时候通电当然没事啦。
全接通后短路或者接错线回路的话,那开关就会跳闸。
不清楚楼主线路情况,猜的。
"接错线回路"什么意思?才3条电源线我确认都是一样接法呀.
地线没有当零线接,颜色不会搞错。
楼主能不能搞个线路图过来,最好附上说明文字,我研究研究,swwn@21cn.com
有点兴趣,想搞清楚一些问题。
楼上的,现在发你系统电源接线图了,请指点迷途一下.
收到楼主的线路图,从图上看,如果没有并错线,功率又够的话,接法问题不大,没有什么头绪。A、B、C是云台加摄像机。另外避雷器我没装过。
不是很清楚楼主描述的意思:
当C端不接变压器和球机,只是机房这边接上220V时,漏电开关还跳闸(表明与球机和变压器或电源相位都无关);
当不接AB的电源或者不接C的电源时,漏电开关不跳闸!再关掉所有的中央供电器,只供电ABC,还是跳闸(表明与漏电开关是否过载无关)。(我想问一下:ABC摄像机的电源由哪里供过来的?是由图上的24伏中央供电器过来还是由ABC前面的24伏变压器供过来?ABC摄像机和云台是不是用同一个24伏变压器?,图上没分开来画,另外,当不接AB的电源或者不接C的电源时,是指断开ABC各线到并口点的整条线还是断开变压器的电源?)
大家研究一下,志在参与
是不是220的电源线有零线和地线有混用的现象?
感谢楼上的参与!
1、当C端不接变压器和球机,只是机房这边接上220V时,漏电开关还跳闸(表明与球机和变压器或电源相位都无关); 指的是摄像机端不接任何设备!
2、ABC的电是由机房供220V过去;前端各有一个AC24V的变压器;当不接AB的电源或者不接C的电源时,是指220V接口处断开。
D:\dico\未命名.bmp
昨天跟一个专业电工师傅和一个高级职称工程师过去再检测,将ABC全都空载线路,用摇表测试过都是正常,但一起接上就是不行,人家也只能说奇怪了——应该是线路的问题或某种电气特性问题,是能想到方法都试过了。后来另接一路漏电开关给C枪。
罢了,本题让它成为千古悬案去吧