标题: 周界防范系统如何解决供电问题?

3公里的周界,大概50米设个对射再加个摄像机,集中供电问题怎么解决?我打算用BV2×2.5的线供220V,就近再用稳压电源,不知道是否可行?有没有更合理的做法?


作者: lianteng    时间: 2006-8-23 17:36
以下是引用gf1000在2006-8-23 15:40:00的发言:

3公里的周界,大概50米设个对射再加个摄像机,集中供电问题怎么解决?我打算用BV2×2.5的线供220V,就近再用稳压电源,不知道是否可行?有没有更合理的做法?

你的做法当然是可行的。不过我建议您供电主干线走24V安全电压更好些:这需要你在排管设计时应采用分二路干线沿围墙敷设,这样每条干线距离主机各约为1.5公里。对射可用220-24V的稳压电源,至于摄像机我建议也另外采用一个220-24V的电源供电,不过摄像机要选用12V供电,每个摄像机前端可用DC15-DC124稳压模块(可把DC24V以内电压转换到DC12V,它很小可放在86盒内),注意,稳压电源功率满足设备容量,摄像机和对射不要混用在一个电源以方便维修。另,BV线太硬了不太好接线,可改为RVV2x1.5的软线。


作者: gf1000    时间: 2006-8-24 12:34
24V传1500米压降得多大啊 末端能有15V估计就不错了吧?另外我用BV线也是考虑线损会小一些,而且价格也便宜点
作者: 0573yuguigui    时间: 2006-8-24 13:11
以下是引用gf1000在2006-8-24 12:34:00的发言:
24V传1500米压降得多大啊 末端能有15V估计就不错了吧?另外我用BV线也是考虑线损会小一些,而且价格也便宜点

我也那么认为,我想如果距离远的话,还是将220V电引至现场,再用AC220---DC24V/18V好一点吧,对射多就分多段供电
作者: zhuhl    时间: 2006-8-28 13:43

 ding