标题: [求助] 松下 KX-TD88CN 如何設定在打長途時自動加拔 IP ? [打印本页]

作者: doho    时间: 2006-8-16 12:02
标题: [求助] 松下 KX-TD88CN 如何設定在打長途時自動加拔 IP ?
松下 KX-TD88CN 如何設定在打長途時自動加拔 IP ? 比如在打長途時自動加拔17909....
作者: oywen    时间: 2006-8-17 09:13

301--305设置限制码 306--310设置允许码  500--501等级核对  601分机分配

401外线分到第一组,312开关
313BCD全部禁用 
314中输入0
322中G1M1
331中输入17909后面最好加个P,既可!


作者: SNAKE_BAMBOO    时间: 2006-8-18 13:10
17909是一次拨号,不要加暂停P
作者: 半生熟    时间: 2006-8-29 21:34
以下是引用oywen在2006-8-17 9:13:00的发言:

301--305设置限制码 306--310设置允许码  500--501等级核对  601分机分配

401外线分到第一组,312开关
313BCD全部禁用 
314中输入0
322中G1M1
331中输入17909后面最好加个P,既可!

tongyi!
作者: gzhello8888    时间: 2006-8-30 15:04
看编程书最佳路由编就行了