标题: 请教机房接地的详细做法 [打印本页]

作者: gf1000    时间: 2006-8-15 11:46
标题: 请教机房接地的详细做法

有个机房让我帮着作个方案,但是俺太菜,对机房一窍不通,尤其是接地这一块,临时磨了2天枪还是不太明白

 

[attach]29273[/attach]

这张图也不知道画的对不对,直流地为什么还要用绝缘端子与其它地分开?这样岂不是连机柜内设备也要用胶垫与机柜绝缘?

另外如果只用大楼的联合接地,等电位MEB、G、N、PE什么的是不是最后都用接地排汇总在一起?

如果没有单独接地,图中绿色的直流接地铜排是不是就不要了?机柜接地是不是可以直接就近连接到等电位接地上(MEB)?


作者: wyf66    时间: 2006-8-15 23:40
机房接地技术我也迫切想了解,帮你顶一下,请高手指点迷津.
作者: huangcs    时间: 2006-8-16 03:55
等高手发言
作者: 超导体    时间: 2006-8-16 14:03

先说你的几个疑问:

直流地为什么还要用绝缘端子与其它地分开?

直流地是机房内重要设备的专用地,之所以分开是因为更好的保护机房内重要设备。还有就是直流地要求比较高。

这样岂不是连机柜内设备也要用胶垫与机柜绝缘?

这句话你理解错误了,直流地是专供机房内重要设备电源接地用的。机柜跟设备的连接属于保护接地,所以不但不能分开,而且必须连接良好,必要时候需要跨接。因为机柜表面都有一层绝缘层。


作者: 超导体    时间: 2006-8-16 14:07

  

另外如果只用大楼的联合接地,等电位MEB、G、N、PE什么的是不是最后都用接地排汇总在一起?

如果都采用大楼的联合接地,首先要确定这个地是否满足联合接地的条件。如果满足可以供用。是的,最后的各种接地包括零线最后都会汇总到一个点,最终接入大楼的接地。这没有矛盾。但是要注意在汇总前各种接地不得出现短路现象。


作者: 超导体    时间: 2006-8-16 14:14

如果没有单独接地,图中绿色的直流接地铜排是不是就不要了?机柜接地是不是可以直接就近连接到等电位接地上(MEB)?

如果没有单独接地,也需要在汇总的等电位排引出专门的一条直流接地的。那个绿色的铜排之所以在机房内做了个方形围绕机房一周,是为了更好的更近的连接到机房重要是设备电源的接地上。

机柜接地属于保护接地,可以直接就近连接到保护接地的等电位接地上。


作者: 超导体    时间: 2006-8-16 14:15

多看一些机房接地的设计图,不要看一个进入误区。

那位朋友都可以说说自己的看法。


作者: Cindy_Gong    时间: 2006-8-16 21:12

作者: gf1000    时间: 2006-8-17 11:01
以下是引用超导体在2006-8-16 14:03:00的发言:

先说你的几个疑问:

请教一下,直流地和保护地会不会造成电位差而影响设备?


作者: gf1000    时间: 2006-8-17 11:06
以下是引用超导体在2006-8-16 14:14:00的发言:

你的意思是说每个设备的电源地需要接到绿色的铜排上?我看一般机房里的设备都是直接用3芯电源线插到UPS电源上啊,没发现是单独辟线出来接到下面的直流地铜排上


作者: 超导体    时间: 2006-8-18 10:59

直流地和保护地会不会造成电位差而影响设备?

直流地和保护地目的都是排出电压,排入大地。两种地只在汇流排相连,之前不得相连。电位差理想状态是零,但实际中做不到,我们只能做到最小,几乎为零或者不影响,这就是为什么做好接地,良好的接地使得电压更好 更迅速的排入大地。他们造成的电位差是很小的。


作者: 超导体    时间: 2006-8-18 11:04

你的意思是说每个设备的电源地需要接到绿色的铜排上?我看一般机房里的设备都是直接用3芯电源线插到UPS电源上啊,没发现是单独辟线出来接到下面的直流地铜排上

这是为了更好的控制零地电压。因为如果地线靠近火线会有电压串到地线带电的。造成零地电压过高,现在的UPS上安装的隔离变压器就是为了解决零线带电的。


作者: jiads108    时间: 2006-9-8 10:00

高手哇


作者: wawj007    时间: 2006-9-10 21:36

学习一下。


作者: dutao1982    时间: 2008-2-29 17:20

真强呀


作者: fire0603    时间: 2008-3-3 13:18

太强了....


作者: qw306    时间: 2008-4-15 10:16

作者: losagelos    时间: 2008-4-24 11:09
是否可以这么理解:接地的目标是保证接地端的零电位,所有的措施无论是直流地、静电地、防雷地如果直接接在一起现实中往往做不到同电位,有时更可能因其他系统的故障导致接地端带电造成损害。
作者: dutao1982    时间: 2008-9-17 10:35
超导体好强呀,你的QQ号方不方便留给大家呀.
作者: sunlzs    时间: 2008-9-17 11:19
顶顶
作者: fj138    时间: 2008-9-21 18:51

强啊,高手!


作者: shidong915    时间: 2009-11-21 10:38

看了半天还是没有搞懂哟..这个接地把偶搞晕了

 


作者: 自由安防    时间: 2009-11-23 11:13

学习

 


作者: longklwy    时间: 2009-11-24 09:53
高手啊
作者: lhhsmh    时间: 2009-11-25 16:16
学习一下,高手就是不一样
作者: lhhsmh    时间: 2009-11-25 16:17

作者: binbin160600    时间: 2010-3-19 23:12
学习中!!
作者: jsxj    时间: 2010-3-20 10:50
我来学习的
作者: yorker    时间: 2010-3-20 11:37
学习中,希望有帮助!
作者: lollipop    时间: 2010-3-22 10:28

学习了~


作者: dxriu    时间: 2010-4-6 11:23

楼主高,学习中


作者: babyvoxwangjian    时间: 2010-4-13 15:26

路过瞧瞧.


作者: weixing82415    时间: 2010-4-13 16:28

没想到接地这么复杂,正在学习


作者: yanhr    时间: 2010-4-13 17:25
我在做一个大型数据机房时,明确是要求电源防雷接地与机房防静电铜排是不能连与一体!
作者: chiangliu    时间: 2010-4-13 19:42

学习!


作者: zhongshaodou    时间: 2010-4-14 16:21
机房接地技术我也迫切想了解,帮你顶一下,请高手指点迷津.

作者: chenweidong2007    时间: 2010-4-16 09:06
学习中
作者: orientljg    时间: 2010-6-2 15:58

这样有实物的分析太好了,要多多搞些。对于初学者是很好的教材。


作者: WOHENNI1992    时间: 2010-6-11 18:13

看看


作者: batman123923    时间: 2010-6-29 23:04
厉害!
作者: kkndraul    时间: 2010-7-9 09:53
谢谢分享!
作者: s1mouz    时间: 2010-7-9 12:57
路过,学习中,都是高手啊
作者: lufeng1978    时间: 2010-10-9 21:58

来看一下高手,学习一下的


作者: xiaoyu17926    时间: 2010-10-19 11:53
谢谢分享!!!!
作者: xiaojunhua    时间: 2010-10-20 11:03
距离越来越近
作者: tantan9989    时间: 2010-10-20 17:29

收获非常大,继续学习


作者: liqun118    时间: 2010-10-25 09:09
能不能弄出个详细的说明下整体的方案啊
作者: 汉和能源    时间: 2010-11-7 20:01

学习了


作者: a16157996    时间: 2010-12-20 13:11
直流地是什么意思哈~!~
作者: yuhan1500    时间: 2011-2-23 09:01
学习中
作者: st0207    时间: 2011-2-23 09:43
学习了,谢谢分享
作者: stracy    时间: 2011-2-23 10:02

非常有用

 


作者: 风笑松    时间: 2011-3-6 18:43

顶一下


作者: ysjlook    时间: 2011-3-7 09:45

够专业


作者: cnhyd    时间: 2011-3-11 17:21
学习了,有点懵
作者: dzxwl    时间: 2011-3-23 16:14
强!学习中
作者: fc0501    时间: 2011-3-23 16:30
好!!!!!!!!!
作者: fjklmy    时间: 2011-3-23 21:30

学习了,顶!!!!!!1


作者: venus828    时间: 2011-4-11 13:19

 回答的真挺不错的

 


作者: 安防2012    时间: 2011-4-12 14:41
强!学学!
作者: ghostwar    时间: 2011-4-14 11:39

同意版主的发言,将所有的汇聚到一起,不用分开接地。

 

但接地电阻不能大于4Ω,

 

 


作者: luohaier    时间: 2011-4-18 11:44
OK
作者: hornsonic    时间: 2011-4-21 21:48

学习了

 


作者: chike163    时间: 2011-4-30 12:10
以下是引用yanhr在2010-4-13 17:25:00的发言:
我在做一个大型数据机房时,明确是要求电源防雷接地与机房防静电铜排是不能连与一体!

如果单独接地,那就是有两个地,如果两个地没做等电位,如果有雷,不是会造成雷电反击?
[此贴子已经被作者于2011-4-30 12:10:11编辑过]

作者: gxnn128    时间: 2011-5-3 16:01
学习中......
作者: wanwangit    时间: 2011-5-10 22:50
机房接地我们的工程也用的到昂
作者: szafren    时间: 2011-6-1 17:52
总算见到高人。
作者: 周广波    时间: 2011-6-1 21:25
顶一下!
作者: xtdn4418    时间: 2011-6-3 10:02

看了半天还是没有搞懂哟..这个接地把偶搞晕了


作者: qsw1216    时间: 2011-6-3 12:04

都不太懂的呀

 


作者: ccbb2002    时间: 2011-6-3 15:40
路过学习了
作者: yang1z    时间: 2011-6-6 17:20
顶顶
作者: rmh666    时间: 2011-12-12 09:46

一知半解啊,


作者: wzz216    时间: 2011-12-23 23:09
高手,请问B级机房的防雷接地电阻应该是多少,按联合接地方式。机房防雷等电位有什么要注意的吗,如何防止大楼泄放雷电时反击电对设备的伤害。
作者: x17900    时间: 2012-1-1 20:59
好知识 学习了
作者: 我是石子    时间: 2012-1-3 11:18

学习啦


作者: carrey    时间: 2012-1-9 23:05
不怎么懂,继续学习。
作者: hktk2099    时间: 2012-2-1 18:35

学习一下


作者: apt432    时间: 2012-2-2 14:52

多看多做


作者: lzhjw    时间: 2012-2-2 21:31
好东西 学习来了
作者: vdun    时间: 2012-2-3 01:16
看了楼上高手的回答受教了
作者: 冬瓜大    时间: 2012-2-19 21:40
顶一下,学习中。
作者: dinphy1982    时间: 2012-2-21 09:43
强弱分离,
作者: bluechos    时间: 2012-2-21 13:19
看不太明白,不知道论坛里有没有入门级的贴子
作者: pqf0507    时间: 2012-2-25 19:03

作者: 虎虎笙威    时间: 2012-4-12 21:02
学习啊
作者: 双捷    时间: 2012-4-19 19:49
学习
作者: jxsrlu    时间: 2012-5-19 15:40
赚分
作者: huzilong    时间: 2012-5-20 21:03
顶一下
作者: huzilong    时间: 2012-5-21 20:11

作者: lingfeng234    时间: 2012-6-10 19:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jhstefanie    时间: 2012-6-13 10:14
 学习
作者: cdbeian    时间: 2012-6-13 18:53

静电地板、吊顶(吕质)、桥架、机柜、设备等,分别怎样接地。请教了。


作者: starlins    时间: 2012-7-4 00:55

学习中。。


作者: starlins    时间: 2012-7-5 00:40

学习一下。



作者: pailai    时间: 2012-7-9 11:15
高手啊
作者: 文远    时间: 2012-7-11 10:54
学习下
作者: yftshh    时间: 2012-8-3 13:43
感谢楼主提供案例讨论,超导体真牛!
作者: roniz    时间: 2012-8-9 23:45

直流地和保护地会不会造成电位差而影响设备?

直流地和保护地目的都是排出电压,排入大地。两种地只在汇流排相连,之前不得相连。电位差理想状态是零,但实际中做不到,我们只能做到最小,几乎为零或者不影响,这就是为什么做好接地,良好的接地使得电压更好 更迅速的排入大地。他们造成的电位差是很小的。