交换机网口烧坏,紧急求救!
[打印本页]
作者:
逍峰
时间:
2006-8-14 10:47
标题:
交换机网口烧坏,紧急求救!
<p>紧急求救:<br/>有一楼宇布线工程,15楼和29楼互联,防火墙在15楼,交换机(华为交换机)在29楼其他各个房间连接到29楼交换机,由于距离过远,在21楼放置了一个8口小交换机,15楼到21楼和21楼到29楼各拉两条网线以作备用<br/>现在运行一段时间发现,21楼交换机使用一段时间就会出问题,一般故障如下,<br/>21楼到29楼之间会出现网络中断,网口信号灯不亮,需要用另外一条备用网线,但是使用一段时间后,这两条网线都不通,21楼的小交换机相应的网口(插这两根网线的网口)也损坏,换用其他的网口可能又可以正常使用一段时间(使用时间为几个星期到几个月不等),为此更换过多个交换机故障依旧。<br/>请问这是什么原因,要如何排查。<br/>请各位高手指点指点!</p><p><br/>也可以一同上去现场排查故障,酬金请联系<a href="mailto:dxf_work@21cn.com">dxf_work@21cn.com</a></p>
作者:
xiaoyihan
时间:
2006-8-14 11:41
<p>请问做接地了吗?</p><p>测试一下交换机电压。频繁烧网口很可能是没有很好的接地系统,或者使用的电源没有地线。</p>
作者:
逍峰
时间:
2006-8-14 11:57
<p>小交换机没有接地的接口,小交换机和15楼的网口没有问题,只和楼上29楼连接的网口有问题,29楼的交换机要接地?是不是交换机接地?</p>
作者:
游魂
时间:
2006-8-14 12:00
<p>3楼说的没错!!!</p><p></p>
作者:
千织万缕
时间:
2006-8-14 17:45
<p>是啊~~三楼的意见很正确。 主要还是因为两端电势差的原因,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</p>
作者:
大胡子88
时间:
2006-8-14 19:21
<p>不光接地问题,这么远的距离没有做屏蔽也是出现问题的原因之一,最后如有可能在这二条备用网张的各端都加装网络防雷器。</p>
作者:
xiaojieeason
时间:
2006-8-14 22:58
<p>应该是接地没有做好嘛!</p>
作者:
asdf3177
时间:
2006-8-14 23:55
<p>查一下接地吧,不只你21楼用的是哪一种交换机,</p><p>可能要改一下布线,</p>
作者:
cjw318
时间:
2006-8-15 10:05
<p>做好接地是一方面,但在复杂情况下和可能接地电阻回路阻抗不达标。因此我在复杂环境下施工时,总是遵循一个原则:所有设备做等电位处理!象你这种要穿越一、二十层楼的情况就很难保证接地没有问题,我建议在可能情况下21层的交换机供电取之29层的同类设备电源(因为15-21层无问题),或利用你备用的一条网线中的八根全部用来连接29层设备与21层设备的保护地线。21层的小交换机没有接地的端口,你可以接在它的外壳上。</p>
作者:
逍峰
时间:
2006-8-16 11:57
非常感谢各位的热心解答!
作者:
江南菜子
时间:
2006-8-16 22:52
<p>用屏蔽线能解决问题吗</p>
作者:
网络耕耘者
时间:
2006-8-17 16:09
<p>你从15楼放一根光缆到29楼,所有问题都解决.</p>
作者:
greatseanet
时间:
2006-8-17 20:47
<p>路过!</p>