作者: yangqiang5 时间: 2006-8-11 08:48
标题: [求助]突然间怎么就失去控制了呢?
刚做完一工程,在调试的时侯遇到了很奇怪的问题,弄了好久也搞不明白的,有4个球机,刚开始的时候,转动各方面都好好的,怎么控制都可以的,就是自动巡航的时候,要停却停不下来,只有把电断掉,可是再把电合上的时候,就什么也不能控制了,检查协议、地址码、波率什么的都没错啊,线路也没问题啊,硬盘录象机用的是海康 DS—8016HS的机子,控制线采用的是手握手的方式连接的,最远的有300多米,控制用的是RVV2*0.5的线,哎,搞的头都大了啊?(有一个球机又可以控制的,断电前是没有巡航转动的)
作者: xier 时间: 2006-8-11 09:08
可能是RS232-RS485转换器的原因,查一下.
作者: zihai96 时间: 2006-8-11 13:45
谁有RS232-RS485Z转换器卖啊
作者: zihai96 时间: 2006-8-11 13:46
我的mail:zihai96@yayoo.com.cn
[此贴子已经被作者于2006-8-11 13:47:32编辑过]
作者: yujun83 时间: 2006-8-15 14:39
以下是引用zihai96在2006-8-11 13:45:00的发言:谁有RS232-RS485Z转换器卖啊
靠,你是不是做弱电的??
这样的问题也问!!!!!!!!
作者: soww 时间: 2006-8-15 14:48
哈哈!搞到你头都大了。
控制云台有什么东西?解码板、协议、地址码、数据线、485转换器、监控软件。控制出错就是肯定其中一样或以上不行。
你自已查得啦。
作者: 哈蕾卫星 时间: 2006-8-15 16:29
控制线建议用带屏蔽的,485转换器到处有的卖,不过485转换器如果坏了应该也控制不了
作者: freewind007 时间: 2006-8-15 17:41
300多米,还用RVV2*0.5的线?我好几个客户用非屏蔽的线,控制都有不正常现象.还怪我球不好,冤呀.
作者: 百事渴乐 时间: 2006-8-16 02:24
300M!
作者: 呆头鹅 时间: 2006-8-16 08:52
换个协议试试呢?
作者: zzh8228 时间: 2006-8-16 10:30
控制一下,看看解码器的输出电压对不,如果对,那么协议,板子,接口都没有问题了,就是云台的问题,或者解码器到云台之间的线路问题。或者,把解码器拆下来,到主控室做试验,同上。基本可以判断问题出在什么地方。
作者: solary_w 时间: 2006-8-18 14:08
在几个球的最远的一个485口上并联一个120欧电阻.