千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 地网面积公式!谁知道 [打印本页]

作者: wygg    时间: 2006-8-4 21:53
标题: 地网面积公式!谁知道

[attach]29136[/attach]

Rg = resistance of grid conductors ()
 = Soil resistivity encountered by grid conductors buried at depth h in ohm
A = Area covered by grid of dimension in square meters
LT = Total length of grid conductors in meters
h = Depth of grid burial in meters

谁知道这个公式是什么意思啊!知道的指点指点!


作者: wygg    时间: 2006-8-11 10:29

没人?


作者: 8303838    时间: 2006-8-15 10:55
不懂~
作者: xzqbbface    时间: 2006-11-29 17:24

Rg = resistance of grid conductors

意思是 Rg = 网格导体电阻

ρ = Soil resistivity encountered by grid conductors buried at depth h in ohm

意思是 ρ = 网格所在的深度为h的土壤电阻(以欧姆为单位)

A = Area covered by grid of dimension in square meters

意思是 A = 网格覆盖范围的面积(平方米)

LT = Total length of grid conductors in meters

意思是 LT = 网格的总长度(米)

h = Depth of grid burial in meters

意思是 h = 网格掩埋的深度(米)

也就是说,这个公式是求地网的阻值的,当然,知道其中的任意4项,也可求出第5项来。

[此贴子已经被作者于2006-11-29 17:25:48编辑过]

作者: 大胡子88    时间: 2006-11-30 09:24

改了下:

Rg = resistance of grid conductors

意思是 Rg = 地网接地电阻

ρ = Soil resistivity encountered by grid conductors buried at depth h in ohm

意思是 ρ = 地网的平均土壤电阻率(以欧姆米为单位)

A = Area covered by grid of dimension in square meters

意思是 A = 地网面积(平方米)

LT = Total length of grid conductors in meters

意思是 LT = 地网的总长度(米)

h = Depth of grid burial in meters

意思是 h = 地网深度(米)

[此贴子已经被作者于2006-11-30 9:25:00编辑过]

作者: 清洁工    时间: 2006-12-16 00:59

晕啊


作者: 粤涯    时间: 2006-12-18 08:38
参考学习一下
作者: 防雷新手    时间: 2006-12-18 11:42
这个公式是否对所有形式的地网接地电阻的计算有效。我一般是先计算小平接地的电阻,再计算垂直接地电阻,再将两电阻并联,这种计算方法是否正确。请问同行,谢谢!
作者: 大胡子88    时间: 2006-12-22 09:40

你的二个地网会重叠,所以肯定不正确。