标题: [讨论]综合布线水平布线方案123
<p>语音、数据、统一为超五类。</p><p>1面板、模块→水平线缆→数据、语音压接模块→数据进交换机/语音接垂直进语音交换机</p><p>2面板、模块→水平线缆→数据接接插模块配线架、语音接压接语音模块→数据进交换机/语音接垂直进语音交换机</p><p>3面板、模块→水平线缆→数据语音全部接接插模块配线架→数据进交换机/语音接垂直进语音交换机</p><p>这是典型的三种水平语音数据接法,</p><p>1为数据语音全部采用压接模块,2为数据接插配线架、语音采用压接 3数据语音全部采用接</p><p>我想问的是,数据以上三种都是接8芯线,这大家都知道。</p><p>但是语音部分,是接以上三种方式是只打2芯,还是8芯全打,这涉及到配备多少语音模块。</p><p>还有语音的设备间里的语音交换机是如何和垂直系统的语音交换机接的。</p>
作者: huangyz888    时间: 2006-8-4 10:35
<p>水平部分(含语音、数据)全打在24口数据配线架上。然后通过跳 线的方式将语音点接入到110配线架(只打中间两芯)。通过跳 线的方式将网络点接入交换机。这种 方式才满足语音、数据互换的要求。</p>