HONEYWELL风管温度传感器
[打印本页]
作者:
kv3000
时间:
2006-8-1 18:24
标题:
HONEYWELL风管温度传感器
<p>对于HONEYWELL的风管温度传感器LF20,为什么开始测量的温度正常,当用了一段时间后,温度就不准确了,测的的温度为60度,而实际温度为24度,相同位置已经换了几个了,老是出现这样的问题,请大家帮忙分析分析!!谢谢了!!</p><p></p><p></p><p><a href="mailto:hy_po@126.com">hy_po@126.com</a></p>
作者:
kv3000
时间:
2006-8-3 16:12
<p>怎么没有人跟贴呢?大家都没有遇到过这样的问题吗?</p>
作者:
hy_Jesse
时间:
2006-8-5 10:00
<p>1、检查线路</p><p>2、检查管道内是否较脏,污染了温度传感器件,导致温度发生偏差,清洁一下即可。</p>
作者:
kezhuan
时间:
2006-8-5 13:56
<p>楼上说的有道理,第2种可能性很大</p>
作者:
kv3000
时间:
2006-8-5 14:59
<p>系统已经运行了半年多了呀,管道内应该没有什么胀物了吧。以前一直是好的就是这一段时间是这样的。如果是误差的话,我想应该没有这么大吧,现在多差了有40度了!</p><p><a href="mailto:hy_po@126.com">hy_po@126.com</a></p>
作者:
hy_Jesse
时间:
2006-8-6 21:08
<p>LF20的前端不是封闭的,容易吸附灰尘,导致传感元件阻值变化,影响传感器精度。</p><p>对于LF20传感器,25度时传感器阻值为20K。温度越高,阻值越低。</p>
作者:
kv3000
时间:
2006-8-7 17:14
<p>由于传感元件的胀导致温度有偏差可以理解的呀,但是相差40多度,我想不会是由于这个原因吧?期盼中…………</p><p><a href="mailto:hy_po@163.com">hy_po@163.com</a></p>
作者:
basystem
时间:
2006-8-8 00:25
<p>跟厂家联系吧。</p>
作者:
dingying
时间:
2006-10-9 12:38
<p>ddc上换个点再试</p>
作者:
SPZL
时间:
2006-10-12 14:15
<p>要我看就是质量和防护等级的问题....</p>