千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 56块100AH电池的楼层承重问题 [打印本页]

作者: kksse    时间: 2006-7-28 00:12
标题: 56块100AH电池的楼层承重问题

56块100AH的电池,每块35KG,总重量怎么也超过2000KG了,

分别放在3个100CM*45CM的电池柜中,电池柜之间间隔30CM,直接防在静电地板上。

电池间在4楼,已经放置了一年半了,楼板会不会有问题啊。

安全可是头等大事,马虎不得。

如果有问题的话怎样整改啊。

 


作者: kksse    时间: 2006-7-28 15:27
掀开静电地板,下面的水泥地,已经开了裂缝了。我靠。
作者: UPSSZ    时间: 2006-7-31 14:47
朋友,这个世界太小了,我们在另外一个论坛上见过.你也提到过这个问题,我有回答你,叫你把电池放在承重梁上的,(那边的网名:机房建设专家)看来我们真是有缘.
作者: tigeryan    时间: 2006-7-31 15:24
以下是引用kksse在2006-7-28 0:12:00的发言:

56块100AH的电池,每块35KG,总重量怎么也超过2000KG了,

分别放在3个100CM*45CM的电池柜中,电池柜之间间隔30CM,直接防在静电地板上。

电池间在4楼,已经放置了一年半了,楼板会不会有问题啊。

安全可是头等大事,马虎不得。

如果有问题的话怎样整改啊。

 

尽快找到你们大楼设计院的结构图,那里会有4楼的载重是多少。

然后要根据总重,再做分载钢结构或是转移到一层或其它的处理。


作者: guyun232    时间: 2009-3-5 11:13
100CM*45CM的电池柜?
作者: rachel502    时间: 2009-3-6 17:49

经过一下,


作者: jccht    时间: 2009-3-9 14:49
我帮别人做过一个,机房在7楼,电池放在了地下室,电池组与机头之间用4*16MM2的电缆连接。
作者: rainback    时间: 2009-3-10 09:14
路过
作者: vama    时间: 2009-3-10 09:14
承重架是必须的。当初不知道谁设计的,害人哦
作者: wusijingzfx    时间: 2009-3-11 16:26

我觉得电池太重的话还是放地下室比较好,楼板承重是个问题


作者: 无味茶    时间: 2009-3-12 09:26
对楼层进行加固啊
作者: zhouyududu    时间: 2009-3-14 15:05

赶快做散力架


作者: YAOM    时间: 2009-3-14 18:27
路过

作者: yangxinyh    时间: 2009-3-15 13:41
你现在都放了一年多了。你看看楼层有什么变化没有?
作者: dujibo    时间: 2009-3-15 17:09
问题很大,需要谨慎处理。
作者: 亚金    时间: 2009-3-16 14:58

设计问题


作者: caocaocao333    时间: 2009-3-17 21:15
这是一个很严重的问题,电池室承重最好要1000kg/m2
作者: xyan1977    时间: 2009-4-28 17:40

放在地下室好一些,太重了,而且放地下室都应该做加固,出事了就不是小事了。


作者: gujunming    时间: 2009-4-30 09:28
顶顶顶
作者: leob1975    时间: 2009-4-30 11:29
即便是承重梁的话 日久也会有以外,建议做加固
作者: zcheng_lee    时间: 2009-5-1 20:21
看到这个贴子使我紧张起来,回头我一定要检查一下我的客户的UPS电池承重问题,它也是100AH的电池40颗放在两个电池柜里,两个电池紧靠在一起放在6F,是不是在承重梁上我没注意!
作者: zcheng_lee    时间: 2009-5-1 20:21
看到这个贴子使我紧张起来,回头我一定要检查一下我的客户的UPS电池承重问题,它也是100AH的电池40颗放在两个电池柜里,两个电池紧靠在一起放在6F,是不是在承重梁上我没注意!
作者: vlibaoquan    时间: 2009-5-12 11:16
加固吧  危险的很
作者: huangyz888    时间: 2009-6-2 13:23

现在的新规范规定改建\扩建凡影响原结构的,必须先报原设计单位审核通过后方可实施.

您要做的就是让有资质的公司来解决承重问题.


作者: tl4500    时间: 2009-6-7 18:00
我也有这个问题
作者: dc16111790    时间: 2009-6-10 16:26
学习!!!!!
作者: chaojun915    时间: 2009-6-11 11:53
承重架上,就可以了。
作者: mdjneo82    时间: 2009-6-17 14:52
顶顶顶
作者: powney    时间: 2009-6-19 09:57
转移电池柜摆放位置,放到最下楼层,不方便的话就一定要分散重量并加固楼板了。
作者: elinkwy    时间: 2009-6-19 11:29

这么多电池放在楼上肯定是不行的,当初设计就没有考虑好,存在严重的安全隐患,你都放了一年半了 ,你现在才想起来,你要是觉得不好的话就把电池搬到楼下最好,可能要自己给钱哦!小心老板炒你鱿鱼哦!


作者: zhongasche    时间: 2009-6-21 09:12
我也遇到过类似问题,不过机房在一楼,没有地下室。如果要做加固如何做啊?
作者: 346163622    时间: 2009-6-27 17:10
路过
作者: wyxsnow    时间: 2009-6-28 22:16
看看
作者: ninny856    时间: 2009-6-29 14:02
学习了
作者: ninny856    时间: 2009-6-29 14:03
学习了
作者: CIXIQM    时间: 2009-6-29 14:59

承重能力是需要重视!


作者: 智者安全    时间: 2009-6-29 22:26
马上整改,安全问题是大事
作者: fansbsd    时间: 2009-6-30 08:46
 这确实是个问题,好像我也不很在意这个问题。
作者: dutysolder    时间: 2009-6-30 13:45
 我是菜鸟,加固或者做承重层能做到有效分散压力吗,应该有相应的计算方法吧
作者: autoc    时间: 2009-7-19 16:06
必须马上整改了。。。
作者: shiyan0104    时间: 2009-7-31 16:42
做散力架
作者: wenyue    时间: 2009-8-7 23:07

一般机房地面承重A级为500KG/M2,B级300KG/M2。

 

你的这样防止肯定会对地板有影响,要是来个轻微地震,可能电池就掉下去了。

 

改造的方法:最好是放在一楼,实在要在楼上放置,建议拆掉部分地板,用工字钢在地板下焊接支架,面积要大,分散电池受力,将电池柜放在工字钢支架上面。


作者: 龙迎风    时间: 2009-8-9 20:42

还是强烈建议把电池和主机放在一楼.这样安全系数要高很好,输出用3*16平方的电缆输出至四楼就可以了.

说不好听的.万一电池太重把楼层压塌了,甲方肯定要找你麻烦,多一事不如少一事.


作者: savekill    时间: 2009-8-10 13:42
学习了,我是来拿积分的
作者: stanleyou    时间: 2009-8-10 17:26
以下是引用kksse在2006-7-28 0:12:00的发言:

56块100AH的电池,每块35KG,总重量怎么也超过2000KG了,

分别放在3个100CM*45CM的电池柜中,电池柜之间间隔30CM,直接防在静电地板上。

电池间在4楼,已经放置了一年半了,楼板会不会有问题啊。

安全可是头等大事,马虎不得。

如果有问题的话怎样整改啊。

?

我有个工程情况跟你差不多,40块100AH电池分两个柜直接放在13楼的静电地板上,已经快两年了,也没在梁上,没见出问题。写字楼是90年代的。
作者: swae7799    时间: 2009-8-12 09:31
90年代的楼质量好啊 现在的楼不好说了 安全第一啊!
作者: chenlinking    时间: 2009-8-14 01:12

大楼的设计院是不会同意的,还是放到底层去吧,这个是迟早的。


作者: jinhuili    时间: 2009-9-1 11:24
害怕
作者: wang80feng    时间: 2009-9-2 16:22
一般楼层设计程重在每平米500KG左右,如需放在楼上得做楼层加固,放在放在离搂板比较近的地,劲量分散一下电池
作者: zjlsg2007    时间: 2009-10-23 08:46
学习中,看一下
作者: geatty    时间: 2009-10-23 14:16
查建筑设计图纸看看当时的设计承重是多少,安全问题确实马虎不得
作者: tony03    时间: 2009-10-23 14:18
以下是引用wang80feng在2009-9-2 16:22:00的发言:
一般楼层设计程重在每平米500KG左右,如需放在楼上得做楼层加固,放在放在离搂板比较近的地,劲量分散一下电池

现在的写字楼的活荷载:2KN/平方米,每平米也就200多公斤,很恐怖的


作者: wjili68    时间: 2009-10-23 16:33
安全第一,电池卖了吧,,
作者: batman123923    时间: 2009-10-26 16:44

顶一个


作者: 南山    时间: 2009-10-29 14:54
做个分散承重架
作者: zhangchagnen    时间: 2009-11-18 10:03
 楼板裂缝了,很危险啊,赶紧做承重啊




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2