千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 关于光缆方案的问题 [打印本页]

作者: 糊涂虫一鸣    时间: 2006-7-27 20:42
标题: 关于光缆方案的问题

问题一:一条山路上有二十个点,我用四十芯的单模光缆在第一个点做熔接留两芯,一芯做视频传输另一芯备用,其余38芯到第二个点再留两芯,再到第三个点,依次类推到最后一个点,最后一个点的光纤要熔接20次,总长度5公里,这样的方法可行吗?有什么更好的方法吗?我在北京高手指点


作者: sdyaokk    时间: 2006-7-27 20:55
用四芯光纤的好了,如果厂家不提供免费融接服务的话。
作者: TONY99    时间: 2006-7-27 23:07

8芯甚至4芯就能满足要求,加交换机啊

另外问一下干吗不用无线啊,多方便


作者: 皮皮鸟    时间: 2006-7-28 08:58

对光纤来说,5Km的距离不算什么,建议采用具有级联功能的光端机。

就楼上所说的,只要4芯光纤就可以了;建议备份4芯。


作者: 一杯清茶    时间: 2006-7-28 09:33

楼主,不知道你这个项目每个点有几路视频?

因为级联光端机分两种:电级联和光级联。要是每个点只有一路视频可以用电级联来做,有4蕊光纤就够了。用其中2蕊另外2蕊备用。如果超过一路那就用光级联来做,有6蕊光纤就行。用3蕊光纤传输另外3蕊备用。但像这种级联的光端机都比较贵,一般是在高速公路上用得比较多。所以你还要考虑总体的价格到底是采用那种方式造价更低。是多用几蕊光纤还是用级联光端机?

我公司是光端机的生产厂家。如果有什么不清楚的地方你可以找我,大家一起交流一下。

电话:0755-88260907   13048946910         甘先生

[此贴子已经被作者于2006-7-28 9:35:52编辑过]

作者: 佛山诺臣科技    时间: 2006-7-28 12:04

现在比较流行:挑迁芯融接。

就是每个点仅把需要融接的 迁芯剪断来融接,其他的不需要动。

你可以试试,就不需要融接多余的了。


作者: 糊涂虫一鸣    时间: 2006-7-28 22:57
感谢大家的指导,每个点有一个到两个球机需反向485控制,5楼的朋友您有这两种光端机的资料和报价吗?可否给我一份E-mail:W77E58@163.COM
作者: 糊涂虫一鸣    时间: 2006-7-28 23:02
我下月有一成都工程要熔一百多个点,有成都做光纤熔接的朋友吗?
作者: qddpf    时间: 2006-7-29 19:39
用无线可以 http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardID=51&ID=238010&page=2
作者: yehuli2000    时间: 2006-8-1 11:06

请教各位高手

有关于光缆传输详细点的资料么

能否给我发一份学习学习   万分感谢

QQ:490595653

yehuli_2000@163.com






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2