千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: CK238C问题求助!急!急!!急!!!(在线等) [打印本页]
作者: james777 时间: 2006-7-26 20:59
标题: CK238C问题求助!急!急!!急!!!(在线等)
前天调试一台CK238C(应该是假货) 发现了很多问题。昨天在论坛里找了很多关于238的资料。今天又去了,仍然存在下列问题。
一.无法进入编程.
二.接通键盘后,两POWER和READY灯。正常情况是不是应该只亮POWER灯才对。
三.短接J2,听到继电器吸合声后。断开。断电源。通电后,仍然是亮上述两盏灯。
四.无法撤 布防。
五.复位主机 012345*69#,无反应。
请教各位大侠以上是什么故障,小弟判断是主机出了问题。很急,明天还要去现场调试。小弟在线等 顺便问下,电路板上的J3 J4 J5各表示什么意思。还有,在调试的时候 如果不接蓄电池是否妥当?
PS 安装员的密码在编程中要设过吗?238在现在的应用很简单。接了6对红外对射。用了其中的4个防区。
以上调试全部用2.2K电阻串接。未接前端探头。
作者: zhaojunwei 时间: 2006-7-28 09:16
无法进入编成就麻烦了;
是不是设置成了24小时防区,那就重新改过来就可以了吧;
复位好像是68吧
你在仔细看下说明书
作者: wenbin184 时间: 2006-7-29 22:38
复位为。*68#,无法复位,就只有送修了。假的CK可以硬复位。在主板在有跳针。
作者: yeifeng 时间: 2006-7-30 12:54
以下是引用james777在2006-7-26 20:59:00的发言:
1、不能进入编程只能用硬复位了,如不行我也没办法了
2、如防区上已接电阻,通电后是应该这两个灯,POWER和READY
3、没看到实物无法判断
4、可能密码错误,可进入编程状态进行修改
5、这个不清楚
其它的安装员密码可在编程中进行修改。
作者: magician_he 时间: 2006-8-1 11:33
1、进入编成为:初始密码 *0# (默认为:012345*0#)
2、如果接上电阻后在没有防区报警的情况下应该就是这两个灯两,说明可以设 防了
3、要看你接的是常开还是常闭
4、可能是密码被修改,进入编成修改
5、复位指令应该是:密码*68# (默认为:1234*68#)
作者: vogager 时间: 2006-8-1 12:47
支持楼上的朋友,如果还不行,只有换个新的了,省得跑路,费钱费时间。