标题: 求助:视频电源干扰 污染问题
小弟最近在做一个项目,出现了视频图象(横条纹)干扰。
前端摄象机用的是松下484,用的是开关电源。
摄象机视频进视频分配器,一分硬盘录象机,一分(矩阵)后改直接接监视器。
摄象机电源/硬盘录象机/视频分配器用的是UPS电源。
排除距离和干扰,视频出现横条纹状干扰。
做如下实验:
1。将摄象机视频直接接矩阵,条纹状干扰消失。
2。摄象机电源/硬盘录象机/视频分配器接到一个电源插座上,干扰消失。
3。摄象机电源/硬盘录象机/视频分配器接到另外一个电源插座上,干扰存在。
声明:此两个电源插座不在一起。
我估计可能会是电源污染,但是又找不到理论基础,请教各位大虾能给指点一二!!!
作者: abcdefghijkl 时间: 2006-7-26 11:14
设备之间不共地啦!!
用同一组电源就OK啦。
作者: qszhang0923 时间: 2006-7-26 11:20
我遇见一个情况和你这个差不到,还一直认为是开关电源的问题那
作者: justsosot 时间: 2006-7-26 11:34
以下是引用abcdefghijkl在2006-7-26 11:14:00的发言:设备之间不共地啦!!
用同一组电源就OK啦。
是摄象机和视频分配器之间的共地?摄象机和视频分配器是接在一个电源上的。
作者: justsosot 时间: 2006-7-26 11:35
我明天上午还要去试试,看看到底是什么问题?如果各位有什么要可以试的,提个建议 。
作者: mx296 时间: 2006-7-26 13:07
这是多点接地引起的。
由于地电位的不等,导致视频线屏蔽层上有电流存在。
作者: gezhaowei 时间: 2006-7-26 13:21
请教高手 这情况一般怎么解决啊
作者: justsosot 时间: 2006-7-26 16:42
以下是引用mx296在2006-7-26 13:07:00的发言:这是多点接地引起的。
由于地电位的不等,导致视频线屏蔽层上有电流存在。
那请教一下,应该如何解决这类问题?
作者: eie1992 时间: 2006-7-26 21:44
检查接大地点。
特别注意摄像机接大地问题——地环路干扰的可能;
两个电源插座可能不是同一相。检查有没有另线接了地线问题;
作者: justsosot 时间: 2006-7-27 10:12
以下是引用eie1992在2006-7-26 21:44:00的发言:检查接大地点。
特别注意摄像机接大地问题——地环路干扰的可能;
两个电源插座可能不是同一相。检查有没有另线接了地线问题;
领教了,我下午去看看,因为强电是原来布好的我又不懂,我也不太可能动它。
不过下午倒是可能查查是否是地环路干扰问题。主要就是换开关电源和让视频线路上所有设备共电源这两种做法了,看看哪种有效!
谢谢各位大虾的支持!!
作者: 桃园一片 时间: 2006-7-27 12:03
可以在摄像机一端电源上加入一个1000uf/25v电解电容,注意极性.可以消除横纹
作者: asmer 时间: 2006-7-28 09:51
不共地啊,楼上说的没有错
作者: justsosot 时间: 2006-7-28 11:34
以下是引用桃园一片在2006-7-27 12:03:00的发言:可以在摄像机一端电源上加入一个1000uf/25v电解电容,注意极性.可以消除横纹
老大这种冒险的事情我可不敢做,不过对此倒是有了解,其实其我觉得应该再视频线和屏蔽间加电容吧
作者: 桃园一片 时间: 2006-7-28 17:42
线缆长了以后电源下降厉害,而且松下摄像机内通常还有开关电源(dc/dc),而线缆通常相当于电感。所以经常使开关电源的开关频率影响图像。电源正负极之间加个电容可以滤除这类干扰
作者: justsosot 时间: 2006-7-30 12:52
以下是引用桃园一片在2006-7-28 17:42:00的发言:
线缆长了以后电源下降厉害,而且松下摄像机内通常还有开关电源(dc/dc),而线缆通常相当于电感。所以经常使开关电源的开关频率影响图像。电源正负极之间加个电容可以滤除这类干扰
不太明白.电源线缆的距离也不长啊.