千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: insight3.7版本 安装应注意的小问题 [打印本页]

作者: wbaiy    时间: 2006-7-23 10:42
标题: insight3.7版本 安装应注意的小问题
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;单位新买了西门子的楼宇软件insight 3.7版本。在自己安装时 如果软件是英文版 操作系统应选英文的操作系统。不然,ppcl控制程序在服务器不能上传 如果已经安装中文的操作系统。可以在控制面板里将默认语言改为英文就可以解决问题。</p>
作者: hxl983420    时间: 2006-7-23 11:13
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 本人正在调试一个项目,用的是INSIGHT3.7的,INSIGHT现在还没有装,由于这个项目的INSIGHT是基本版的,但公司给我一个高级版3.4版本的INSIGHT让我调试.请问:如果我在3.4版本的环境开发完,将数据库备份,然后在3.7的环境恢复备份,这样可以吗?&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 另,INSIGHT3.7的授权方法与以前的版本一样吗?</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; QQ:107594061</p>
作者: firstjoin    时间: 2006-7-23 19:45
<p>可以,请注意两台机器名要一致!祝你好运!</p>
作者: a279279    时间: 2006-7-24 16:45
可能不行吧,但可以在3.4的基础上直接升级到3.7版,数据也会自动升级到3.7啦
作者: a279279    时间: 2006-7-24 16:48
授权方法与以前的版本一样的
作者: lovehyn    时间: 2006-7-24 21:21
<p>3.4升级到3.7可以实现,你这个项目在哪里呢?</p>
作者: lsjplayboy    时间: 2006-8-3 00:09
楼主说的是什么意思啊???是不能够上传还是不能够下传啊
作者: hxl983420    时间: 2006-8-3 09:21
实践证明3.4可以直接升3.7,现在项目已经基本调完,而且是实现了不同计算机之间的数据库转移及升级.
[此贴子已经被作者于2006-8-3 9:22:21编辑过]


作者: jane2006    时间: 2006-8-28 14:07
<p>你好!能详细地讲一下在不同计算机上怎么实现数据库的转移,我也很想知道这个问题!</p>
作者: xingl    时间: 2006-8-28 16:56
<p>ppcl程序编译通过但却不能下载,出现一下错误</p><p>"Error encountered while attempting to download a new or modified statement </p><p>to designated field panel."</p><p>但并不是所有程序不行,同一个控制器,还有另外一些ppcl就没问题.</p><p>请问是中文系统引起的吗?把系统默认语言改为英文,好像也不能解决该问题.</p><p>请教siemnes高手!</p>




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2