我记得,这里曾经有个帖子,是关于解码器各种协议源代码的帖子。小第,向各位大侠求解!!!!!
内容太多,如果是解码器协议,请您发送电子邮件给我! 888@sding.cn 我发给你!
首先感谢,已经发邮件给您,请查收,我只需要几种常用的解码器控制协议的源码。另外把无线有源射频标签的详细资料发给我,mail@longk.cn
2楼的也给我份。 balenciag@126.com
xie
PLECO协议
===============================
|| Out: ||
|| A0 00 00 40 00 00 AF 4F ||
|| A0 00 00 00 00 00 AF 0F ||
|| A0 00 00 00 00 00 AF 0F ||
===============================
|| Open: ||
|| A0 00 04 00 00 00 AF 0B ||
|| A0 00 00 00 00 00 AF 0F ||
|| A0 00 00 00 00 00 AF 0F ||
===============================
|| Close: ||
|| A0 00 08 00 00 00 AF 07 ||
|| A0 00 00 00 00 00 AF 0F ||
|| A0 00 00 00 00 00 AF 0F ||
===============================
PELCO产品协议解析
PELCO (派尔高)的监控器材在我国有很广泛的应用。 PELCO有自己的传输控制协议,当它的产品配套使用时,可以互相兼容。但在某些情况下,由
于工程的需要,要求用其它设备(比如电脑)来控制PELCO的矩阵或镜头,这就要求充分了解PELCO的传输协议。
本文为你详细解析PELCO常用的两种协议:PELCO-D协议和PELCO-P协议。
- PELCO-D协议
PELCO-D协议一般用于矩阵和其它设备之间的通信。它的格式如下:
Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7
同步字
地址码
命令字1 命令字2 数据1 数据2 校验码
所有的值都是用的 16进制表示。
同步字通常都是 $FF。
地址码是指与矩阵通信的那台设备的逻辑地址,可以在设备中设置。
命令字 1和命令字2设置如下:
Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
命令字1 Sence码
为0 为0 自动/手动扫描
摄像机打开/关闭
光圈关闭
光圈打开
焦距拉近
命令字2 焦距拉远
视角变宽
视角变窄
上
下
左
右
为0
Sence码与Bit4和Bit3有关。在Bit4和Bit3为1的情况下,如果Sence码为1,则命令就是自动扫描和和摄像机打开;如果Sence码为0,则命令就是手
动扫描和摄像机关闭。当然如果Bit4或Bit3为0的话那命令就无效了。
数据2表示镜头上下移动的速度,数值从$00(停止)到$3F(最高速)。
校验码是指Byte2到Byte6这5个数的和(若超过255则除以256然后取余数)。
- PELCO-P协议
PELCO-P协议一般采用RS-485传输,波特率为4800,1位起始位和停止位,8位数据位,无校验。其格式如下:
Byte Value Function
1 $A0 起始码
2 $00 to $1F 地址码
3 Data byte 1 数据位1
4 Data byte 2 数据位2
5 Data byte 3 数据位3
6 Data byte 4 数据位4
7 $AF 停止码
8 $00-$FF 校验码
起始码是固定值$A0。
地址码是设备的逻辑地址,可由接收设备上的DIP开关来设定。
数据位1到4的意义如下:
数据位1 0 摄像机打开
自动扫描
摄像机打开/关闭
光圈关闭
光圈打开
焦距拉近
焦距拉远
数据位2 0 视角变宽
视角变窄
下
上
左
右 0
数据位3 平移速度 $00(停止)到 $3F(高速)以及$40(最高速)
数据位4 上下移动速度$00(停止)到 $3F(最高速)
停止码是固定值 $AF 。
校验码是 Byte2 到 Byte6 这 5 个数的异或值(XOR)。
地址码是从 0编起的,所以地址码$00表示第一台设备。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |