标题: 视频干扰的问题的求助,急!!! [打印本页]

作者: herry301    时间: 2006-7-19 16:27
标题: 视频干扰的问题的求助,急!!!

这个月做了一个医院的小工程,8个点。3个在门诊楼的4楼,2个在门诊楼的1楼,还有3个在对面住院楼的1楼。住院楼的3个点和门诊楼的2个点一起拉到楼顶下到监控室。(步线是最普通的,从视频端通过-5的视频线直接连接到PC机。没有接地)

现在的故障是,这5个点都有网格纹,并且有水波纹跳动,而且很规则,要跳一起跳,而且水波纹连在一起。住院楼的3个点比较严重,门诊1楼的2个较轻,门诊4楼的就一点干扰也没有。而且有个很奇怪的现象,每天凌晨0点到3点半这段时间是一点干扰也没有的。误差也就在1-2分钟。能否有高手指点,很急。

请做广告的和要求试用您的抗干扰器的免扰。万分感谢。


作者: 粤涯    时间: 2006-7-19 16:43

布线采用的护管是PVC还是钢管,是否经过强电处?


作者: herry301    时间: 2006-7-19 16:52

室外基本是裸露的,只有室内和转角用的PVC。


作者: heml    时间: 2006-7-19 17:06
你这可能是一种外界电器设备的干扰。首先你应该确定接头和设备电源是否有问题。如果确实没有问题,在你没有任何办法的情况下,请与我们联系。
作者: 粤涯    时间: 2006-7-19 17:08

线路裸露部分是否有强电及强电设备附近,比如医疗的消毒及其设备等,室内是否也有相同情况,做好线路屏蔽,会大大降低干绕的产生


作者: herry301    时间: 2006-7-19 17:20

就是不知道有什么强电设备。

住院楼的3根线从CT楼的后面绕过来的。


作者: 粤涯    时间: 2006-7-19 17:23
最好所有的线路部分用钢管屏蔽接地,会降低干绕的产生。
作者: herry301    时间: 2006-7-20 09:32

线路已经全部铺好,现在再套钢管已经来不及了。

有没有其他的高手赐教几招???????


作者: 粤涯    时间: 2006-7-20 09:44

既然干扰已经产生,那么只有辅助的办法来解决,就是那写抗干扰设备,视频恢复设备等


作者: cinjan    时间: 2006-7-20 09:51

是集中供电,还是分开供电。这个关系也很大。

我觉得奇怪的事,为什么每天凌晨0点到3点半这段时间是一点干扰也没有的。误差也就在1-2分钟。

要真是有干扰的话,也不会这么准时,要好好查查干扰源和其它的未知因素。

QQ 502751132


作者: yehuli2000    时间: 2006-7-20 10:04

高手阿  呵呵  学习学习


作者: herry301    时间: 2006-7-20 10:16

是就近取电的。

就是郁闷啊。每天都是这样。

而且白天偶尔也会有段时间没有干扰,有几分钟,有几小时。不一定。


作者: zrl851109    时间: 2006-7-20 11:09

你这个可能是出现了单频干扰,你周边环境可能有影响!

具体情况,还要请高手指点呀!


作者: 桃园一片    时间: 2006-7-20 11:15
ct机对视频有干扰,尽量躲开.或做屏蔽.
作者: hotbj100    时间: 2006-7-20 12:15

用屏蔽线为好,象ct机房,x光机房,虽然本身做了屏蔽,但是对视频信号的干扰肯定很强.

加滤波器看看.

电压是否稳定?


作者: 佛山诺臣科技    时间: 2006-7-20 13:00

应该不是 220V的 电源线路干扰;

还是看看经过3楼CT室时的情况吧:

简单的办法就是 到CT室那边对比一下,分别开关CT室设备比较一下;

如果没有变化,就不是3楼的问题了。否则肯定是CT室的问题了;

不过我个人感觉,问题还是出现在3楼:

因为你有干扰的摄像机都要经过3楼。

至于住院楼的干扰更严重,是因为那边的线路更远,干扰当然也更多。


作者: 安邦智能    时间: 2006-7-20 13:27

还是考虑用视频抗干扰器来解决问题吧!


作者: boy_8119    时间: 2006-7-20 13:28

很简单啊

自己做的时候太随意了,没有做到基本的防护措施,干扰是不能避免的,现在解决的办法是抗干扰机等。

吸取教训吧


作者: herry301    时间: 2006-7-20 14:23

谢谢各位大虾,

我去试试看。

[此贴子已经被作者于2006-7-20 14:23:00编辑过]

作者: asdflkj    时间: 2006-7-20 14:38

最好拿一个抗干扰器 试一下    这样就OK了  要不然重新布线了  咱们交流交流   QQ:602247195


作者: cf88    时间: 2006-7-20 16:21
很明显的低频干扰,同步头被破坏,可以用示波器看下,同步头肯定一跳跳的!楼上的都说的很对,最简单的就。。。。。。买设备,哈哈!
作者: 榆得水    时间: 2006-7-20 17:03

“请做广告的和要求试用您的抗干扰器的免扰。万分感谢”

大家要理解楼主的意思,就是不要抗干扰器的前提来解决问题。


作者: boys0532    时间: 2006-7-20 17:33

仔细看看前短外屏蔽线是否接到铁上或者接地 再看看你的支架是否固定在铁的物体上这样也会产生干扰的.


作者: 安邦智能    时间: 2006-7-21 07:19
知道楼主的意思啊,但是万一没有其它的办法用抗干扰器不是更好一些吗,价格有不高,省得头痛
作者: lgy86    时间: 2006-7-21 14:48

电源问题


作者: asmer    时间: 2006-7-21 15:01
ct机已经是超级强的干扰了,楼主想要尽快解决,用设备也没有什么,市场上很常见,而且效果都不错的
作者: lishoutong    时间: 2006-7-21 16:42
布线怎么能不不穿管子呢,一点是为了美观,而且还是为了避免干扰哦.
作者: 安邦智能    时间: 2006-7-21 17:27
周边环境影响的,太多的太多的电气设备造成的,需重新屏蔽.
作者: pg_daxia    时间: 2006-7-24 10:00
医院或医院附近有干扰源,你需要对视频线进行接地处理
作者: pg_daxia    时间: 2006-7-24 10:11
一般情况下视频线上堆积大量的电荷会造成以上现象,更换设备不会起到作用,布线时要考虑良好的接地,完全可以避免上述问题
作者: soww    时间: 2006-7-24 10:22
不用有线电视技术的调制、解调无法解决故障。接地一法,只有双屏蔽双绝缘的视频电缆才有实效。
作者: herry301    时间: 2006-7-24 11:23

楼上的大虾,您讲的我不是太明白。

能不能讲的详细一点,非常感谢。


作者: herry301    时间: 2006-7-24 11:33

首先谢谢各位的关系和支持。

主要是第一次做监控,而且合作商比较LJ。遇到问题不能给有效和及时的解决,没办法之下,只好自己想办法。

室外裸露线没有套管确实是个失误,现在再来讨论已经迟了,而且我想大部分的做监控的也不是每个工程都做到套管子。毕竟谁也不知道这个工程做下来是一定有干扰还是没干扰。而且现在看来套PVC管是无效的,只有套钢管也许有用。(我想就8个点的工程,没几个是套钢管的吧)

我并不是排斥抗干扰器,而是我已经看到太多的帖子上,千篇一律的都建议用抗干扰器。我只是想听到除了抗干扰器,还有没有其他的方法解决。

做广告的就坚决免了!!!!!!!!!!!

还有大虾说到接地的问题,我想问一句的是,接地是接到什么地方,随便一个金属都可以吗?

本人目前来说是个菜鸟,有什么问的比较愚蠢的问题,还请各位大虾见谅。


作者: 唐伯虎卖监控    时间: 2006-7-24 11:59

医院里很多设备 都可能产生干扰波

最好用好的屏蔽视频线

 


作者: soww    时间: 2006-7-24 12:06

没什么的,视频线传输最高只6M频率,当高于6M频率的电磁波加在它的周围,杂波就会引入到视频电路里,医院里的大功率电器和仪器的使用是主要原因,那么这时你需要相应提高你系统的抗干扰能力,就是提高传输频率。

另外一个,就近取电的问题,当你就近取电的电源和大功率电器或仪器是共用一个公共电源时,会产生藕合过来的传导干扰,教你一个简单的实验:你打开电视机,用一个电吹风插在电视机旁边,电视画面马上产生杂波干扰,原理一样,这时你需要一个滤波性能很好而且非常稳压的电源变压器。

接地的问题,双屏蔽双绝缘的视频电缆实际上等于有两层地线,外层屏蔽网作为地线将接收到的干扰电磁波引入大地,内层屏蔽网作为系统视频的公共地线回路。外网和内网有绝缘层隔开,互相不受影响。


作者: herry301    时间: 2006-7-24 14:27

非常感谢楼上的大虾讲解的这么详细。

您说的“滤波性很好且非常稳压的电源变压器”是电源适配器吗?什么规格?


作者: soww    时间: 2006-7-24 15:01

是,但最好不要使用那种塑料外壳的开关电源,很多开关电源电路做得不好,要用铁芯的、带稳压的电源变压器,12伏稳压,1A,很普通的。

另外一个,你做的系统,只要一有干扰,就几乎全部都有干扰,干扰是由地线传导过来的,屏蔽网就是地线,整个系统地线是相通的。其中一个或几个线路有较强的干扰时,就会影响到其它线路,这种故障叫做:地线传导干扰。一般可以这样做:1、把本地BNC头重新接插或重新焊接,2、加个阻流圈(这个你可能不知道怎么搞,可以不理它)。你现在最重要的是把遇到干扰的那一路或几路找出来并解决。


作者: soww    时间: 2006-7-24 15:09
如果你不想花很多钱解决干扰,我还可以教你一个简单绝招。不过论坛是个公众地方,隔墙有耳,还是不说为好。
作者: herry301    时间: 2006-7-24 18:09
你可以发短信息啊
作者: ouhui111    时间: 2006-7-24 22:31

http://pet.qq.com.vcdvcd.com/qq/vip.htm?QQ=998685好消息,腾讯7周年活动,现在开放六位数的QQ免费申请,你快去申请一个呀!晚了可没靓号了。


作者: mianfei    时间: 2006-7-25 09:25
学习中…………   高手请继续指教
作者: TPCZ    时间: 2006-7-25 10:08

这个问题我也见过,我曾经在摄像机电源前端加过一个电源滤波器,没有实际用处,可见这介干扰并不是电源介入的干扰,这个干扰应该是外界强干扰源造成的,尤其是变频器之类。你可以再以交流档查一下摄像机的12V电源中是否含交流电源在内,如果不行的话,就换双绞线传输器,因为双绞线的屏蔽方式与75-5的屏蔽方式不一样,至于所谓的视频恢复都没有用。有问题可共同讨论一下。

QQ68788207


作者: lixingchen    时间: 2006-7-25 10:51

晕`

  急有个叼用,出钱不就有人解决了么

  ....


作者: herry301    时间: 2006-7-26 13:37

强烈鄙视40楼的,

难道你看不懂中文吗?

不要来污染我的帖子!!!


作者: 爱人十月    时间: 2006-7-26 15:01
解决干扰的办法多的很,问题是要看什么环境,象楼主说的这种情况,应该是外界环境干扰,只有加抗干扰器了。要是山东地区的可以找我,13791148909
作者: ssw6688    时间: 2006-7-26 16:33
你用的是什么线啊?可能用的线材太水!
作者: 93621175    时间: 2006-7-26 18:01

解决了告诉大家你解决的方法!!

大家共同分享!!


作者: pwf    时间: 2006-7-28 09:38

按要求的话外围因该都要套管的呀.可能你是跟强电一起走因此受到高频干扰,如果加一个抗干扰器因该就不会这样了吧.

这只是本人 的想法


作者: shinhwanrg    时间: 2006-7-28 09:49

不穿管子就是个最大的错误!~~~!~~


作者: 快乐你我    时间: 2006-7-28 17:34
又学到新的东西啊
作者: yuanlong    时间: 2007-7-1 18:25

学习