标题: 爱礼富对射出问题了!! [打印本页]

作者: cbi001    时间: 2006-7-17 11:53
标题: 爱礼富对射出问题了!!

现在用的是2光速爱礼富红外对射,主机为爱丁堡4239型,键盘为VSIA120。现在在键盘上显示CHECK   XXX   ,XXX为 防区号。基本系统已经处于瘫痪状态,所有对射全部找不到。请教高手这是怎么回事?


作者: matop    时间: 2006-7-17 12:35

主机为爱丁堡4239型

没有用过这主机

你可以查查对射的输出是否正常


作者: fbi600    时间: 2006-7-17 13:24
没用过爱丁堡的东西?一对对射都找不到,那就是主机的原因喽,换CK的好了!
作者: 粤涯    时间: 2006-7-17 14:36

找不到对射?把主机初始化试试


作者: whlwyl    时间: 2006-7-17 14:54

主机我认为还是CK的

但是不要用赝品

信得过

大品牌

baishengdianzi@126.com


作者: wsnd207    时间: 2006-7-17 16:51
把你的联系方式发我邮箱我告诉你如何从处理kimi123456@163.com
作者: 缥缈    时间: 2006-7-18 16:00

搞错了吧,主机应该是vista120吧,可能是总线有问题,你查一下总线接的正步正确。


作者: yuven    时间: 2006-7-19 09:43

一般是总线上的模块有装反的或者坏的导致所有的找不到。


作者: baolingxi    时间: 2006-7-19 09:55

主机和键盘的型号是不是弄反了呀?

先检查线路把,如没有故障。你再检查下你的主机编程程序是否还在,要不在编程一次!


作者: 刘文广    时间: 2006-7-19 10:57

主机是120吧,查查总线,没有什么大问题。CK能和120比吗?不要乱宣传