六类线这样做,可通过测试吗?
[打印本页]
作者:
cici
时间:
2003-6-5 10:09
标题:
六类线这样做,可通过测试吗?
我想用一根六类水平线两端手工作水晶头,可通过六类测试,不知谁有具体经验?
作者:
bianrong
时间:
2003-6-5 10:45
应该没有什么问题的呀!
作者:
bluesea8118
时间:
2003-6-5 10:55
我做过没问题呀
作者:
weiyunfei
时间:
2003-6-5 10:59
那样做更直接,当然好!
作者:
sw5343863
时间:
2003-6-5 11:04
能到六类吗
不可能
作者:
假球黑哨
时间:
2003-6-5 14:34
可以,但是必须使用千兆的水晶头,双层进线的那种才可以,否则测试不过(用六类测试仪)
作者:
mferris
时间:
2003-6-6 08:36
我个人认为应该没什么问题,是人民把问题想的太复杂了
作者:
农夫山泉
时间:
2003-6-6 12:00
不可以,要求太高,六类测试通不过的
作者:
AMP
时间:
2003-6-6 12:22
不可能过
用4300测
过了我磕死
作者:
游魂
时间:
2003-6-6 12:55
看你用什么材料去测试啊!!!如果是六类的通用测试程序,肯定是通不过的
作者:
假球黑哨
时间:
2003-6-6 13:35
我卖了几百个给一个客户,人家用FLUKE4300测试的,没有问题。
水晶头是台湾出的,其实AMP也有,但国内买不到,因为现在AMP的水晶头(产品号554720)都是三类的,你们可以上AMP的网站看一下,据说AMP的高性能水晶头和六类线自做的跳线也可以测试通过。
我觉得大家应该在试过以后再发表意见,不要凭空臆断,实践出真知嘛!
作者:
weiyunfei
时间:
2003-6-6 15:44
楼上的朋友,有AVAYA6类布线经验吗?有的话给讲讲?现在有个工程正在做,不过线没放,心里没底!多谢指教!
作者:
假球黑哨
时间:
2003-6-6 16:04
其实六类的布线工程也没有什么特别的,关键在于设计;施工上按照理论上要求严格一些,但是正规的布线施工都可以满足要求的,包括管道和桥架等。
其实六类最主要的是按照厂家的产品选择端到端的全套产品实施才真正达到厂家的指标,和超五类不同的是测试指标很严格,对于模块和配线架的端接最为重要,一定要严格按照说明端接(包括剥线的长度和绞距要求)才可以获得好的测试结果以及好的使用性能。
作者:
帅哥胜
时间:
2003-6-6 16:32
不用千兆水晶头过了,我跳楼
作者:
zzwnb
时间:
2003-6-6 17:17
用通道测试只要水晶头不要太差,应当是没问题。
作者:
Kevin_liang
时间:
2003-6-7 18:17
市面上应该没有那种水晶头卖!