<p>这液位开关是不是和潜水泵的控制箱一起采购的?</p><p>BA监视潜水井的高低液位是不是要重新配置液位开关, 还是可以从强电配置的液位开关取信号? </p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
作者: dwd1109    时间: 2006-7-6 15:45
一般自己重新配置
作者: eliene    时间: 2006-7-6 16:31
<p>既然强电已经配置了液位开关,那强电可以给BA留信号触点吗?</p><p>如果留了,那BA可以不用再配置液位开关了吧?</p>
作者: 上海蓝程    时间: 2006-7-6 22:38
<p>强电设置高低液位是为了达到液位的自动控制。</p><p>BAS设置超高、超低液位,是监测强电的系统是否正常。所以强电所需的液位开关和BAS设置的液位开关在不同的水平线上,也就是,4个液位开关在4个不同的高度上。</p><p></p>
作者: eliene    时间: 2006-7-7 10:38
<p></p><p>强电的液位开关安装高度是由设计院定的。</p><p>那BA的液位开关高度是由设计院定的吗?还是根据经验自己定?</p><p></p>
作者: 上海蓝程    时间: 2006-7-7 11:29
<p>我在设计院做过强电的设计,强电的液位位置在设计中一般是不会定的,通常情况是由现场定位。</p><p>BAS的液位其实也一样,我认为现场定比较实际一点。</p>
作者: tangospy    时间: 2006-7-7 11:38
设计院水图中应该标出强电起停泵的液位高度
作者: 上海蓝程    时间: 2006-7-7 22:16
<p>友情提醒:</p><p>我看到不少公司的技术人员在配置液位开关时,在同一个项目中不同场合用的是同一型号的,提醒大家在配置生活水池中的液位开关时,要考虑到液位开关本身的材质,不要在生活水中有2次污染。</p>