不知网上有没有大虾帮下忙!!! 忙了近一年我们在做的一个监控工程马上就要竣工了(可以小休一下了),中间遇到了很多问题经过努力基本上都给搞定了.但其中有些问题只能是算可以投入使用,因为至今搞不明白为什么这样就行,现拿出来请大家帮忙!
工程情况(主要是分控机房里的问题)
我们每个机房20到30多个点不等,一、前端:中速球、高速球、枪机,前端电源是机房集中供电。
二、传速:1500米内用室外双绞线、双绞线收发器、单模光缆、光端机。
三、机房内:小型矩阵、键盘、中文字符、分配分割等等与问题无关就不提了。
现在问题是个别机房的485控制老是出问题:
1、有的球机要么不能动、要么动起来一下走一下停的。我的解决办法是:有的更换球机就好了,有的要从矩阵的控制口再接出来一对控线单独控这个球机。(我们的矩阵中央处理器组件有3个端口可连接解码器),我问厂家,厂家说是功率不够的原因,这我就不明白了,3个端口是并在一起的怎么会有这种解释 。
2、我接双绞线传输的球机时(我们用4对线中的任一对作为控线),有的球机要两根485分别接好,有的是接其中一根能控、接两根也能控,有的是接两根线控不成、接一根才行。晕死了,大家讲一下什么原因???
3、光端机下过大的雷阵雨(有闪电的那种)后会出现不能控制的情况(图像好的),是不是数据模块烧掉了???
双绞线收发器有问题~~
学习
學習.
问题有很多,学习下。
不过这么近的距离,为什么要用双绞线加光端机呢??
其实你这个工程最好使用宽频共缆监控系统,肯定会很省钱的
共缆监控是一条电缆可以同时传输40路视频信号。40路音频信号。40路控制信号。
节省了很多布线的麻烦,而且其传输最远距离可达3公里
如果您有兴趣,可以跟我联系下
QQ:490595653
e-mail:yehuli_2002@163.com
),我问厂家,厂家说是功率不够的原因,这我就不明白了,3个端口是并在一起的怎么会有这种解释 。
问题可能在这里
,不能直接并的,要用手握手模式啊,虽然简单,但是可不能忽略~!矩阵和光端机最好使用一个厂家的,矩阵和键盘是双向码流,很多光端机数据传输上不能匹配.
QQ 442637708
我遇到控制不了的原因是不能将485信号线不能从另一个球的485信号端口接出来,必须是总线分出来的才能控制,还有就是不能两个控制主机同时控制
换有源的485转换器试试,还有485总线末端接电阻