千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 大家来讨论下wiegand输出 [打印本页]

作者: laolanghaha    时间: 2006-7-3 15:56
标题: 大家来讨论下wiegand输出
<p>现在门禁读取器大部分都是wiegand 输出格式&nbsp; ,少数是RS485输出格式,</p><p>wiegand输出的信号与控制器连接 有距离的限制,100M之内.&nbsp;&nbsp;且与控制器连接时 可以自动连接</p><p>RS485输出的信号可达到1200M,&nbsp; 本身有一个地址码,通过设备上的程序加入地址码后才能生效.</p><p></p><p>大家对这两个输出 还有其它的看法吗?</p><p>它们之间还有哪些不同,哪些优势,,共同来讨论一下吧!&nbsp;</p><p></p>
作者: sungel88    时间: 2006-7-10 08:52
<p>wg26用的多.价格当然会便宜.国内国外都开发WG26的读头.兼容性好些.485的用的少.</p><p></p>
作者: kingann    时间: 2006-7-10 11:27
<p>wiegand优势在传输速度快.缺点是传输距离短,标称是100M,而实际工程应用中在60米以内.</p><p>RS485优势在传输距离远,标称是1200米,实际工程应用中在800米以内是没有问题的.缺点是反映速度慢,特别是在读卡器比较多的时候更明显.</p><p>有效的解决方法是将两种读卡器结合起来,优势互补.距离近的用WG读卡器,距离远的用RS485读卡器.</p><p>详细情况联系 QQ:462867176</p>
作者: freezsk    时间: 2006-7-10 15:32
<p>485一根总线上可并多个读头,通过地址码区分</p><p>w26一根总线上只能挂1个读头,这一点没有485方便</p>
作者: 梨子    时间: 2006-7-13 20:57
<p>最大的区别是:Wiegand是数据传输协议,RS485是电气协议,并不规定信号如何编码字段如何定义。打个比方就是wiegand是两个人都用中国话交谈,而485是让双方用规定的说话声音大小和方式交谈,但是用什么语言就不做规定,那么产生的结果可能就是两个人可能说话的声音大小一样但是彼此听不懂因为一个说中文一个说英文。这就是为什么A厂家的485控制器肯定不能和B厂家的485控制器通信(除非双方有协议共享)。</p><p>所以一般来讲,采用485通讯的读卡器在绝大部分情况下是不能连到别家控制器上的。但是好处是卡信号,键盘编码都可以自行定义,便于利用读卡器做更多开发。比如,你可以去定义用读卡器的键盘编码做布撤防操作。</p><p>用Wiegand的好处是通用性好。如果说一个读卡器是wiegand26协议的,基本上就可以放心的接到对读卡器同样采用wiegand接口(位数相同)的控制器上,最起码卡号读出是没问题的。但是用的很多的wiegand26协议存在卡号段太小,易重号的问题。</p>




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2