标题: 120米的距离。。。。。。长啊
<p>问:</p><p>现在做一个厂房的工程。。。。。。甲方现在要求变更。。。。。有几个数据点的距离超常。。。。越有120米。。。。。。。。测试是铁定不过了。。。。。。。</p><p>用的是普天超5类屏蔽线缆。。。。。。。就是不知道能不能用。。。。。。。</p><p>请教各位。。。。。。谢谢。。。。。。。</p><p>要是不行就要改了。。。。麻烦了。。。。。</p>
作者: 千织万缕    时间: 2006-7-3 14:10
可以用,怎么不能用啊! 只是测试不通而已。
作者: wxl2046    时间: 2006-7-3 15:38
谢谢了。。。这样就放心了。。。。。。要是在变更。。。。。。就要四人了。。。。。。。。。。。。