千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 请问视频传输超过300米以上应该采用什么传输方式? [打印本页]
作者: longkun0426 时间: 2006-6-29 16:37
标题: 请问视频传输超过300米以上应该采用什么传输方式?
请问视频传输超过300米以上应该采用什么传输方式?
作者: longkun0426 时间: 2006-6-29 16:38
是说摄象机到矩阵这端!
作者: heml 时间: 2006-6-29 16:47
可采用共缆传输技术。
作者: 粤涯 时间: 2006-6-29 16:55
75-5的线缆500米都没有什么问题,LZ指的是超过多少米
作者: longkun0426 时间: 2006-6-29 17:04
感谢各位高手!
根据一本比较标准的图集说
75欧的电缆 最佳的传输距离是
3 50m
5 100m
7 400m
9 600m
我有没有必要采用光缆传输呢?
共缆传输技术是什么啊?
75-5的线缆500米都没有什么问题,LZ指的是超过多少米
上面的数据可靠吗?
作者: longkun0426 时间: 2006-6-29 17:33
还有
是不是 所有矩阵的视频输入端口都可以支持任何一种75欧电缆的?
比如75-5
75-9
都可以接入矩阵端口?
作者: qddpf 时间: 2006-6-29 17:43
如果想美观就用无线监控
作者: 杭州易联 时间: 2006-6-29 18:06
用射频方案:
http://www.51catv.com/ArticleShow.asp?ArticleID=173
作者: zsta 时间: 2006-6-29 18:10
矩阵应该不会管你用什么线吧?只要视频信号回来正常,他就可以处理了的啊。
作者: rilan 时间: 2006-6-30 09:52
可以采用无线+网络视频服务器来解决!需要的话联系我http://www.rilan.cn/scout.htm
[此贴子已经被作者于2006-6-30 9:52:31编辑过]
作者: soww 时间: 2006-6-30 11:06
用共缆,我认同这种方式。是监控系统最佳方案。
作者: 6718vc 时间: 2006-6-30 13:55
双绞线也可以的!
作者: 安邦智能科技 时间: 2006-6-30 15:03
请注意提防有视频干扰
作者: 安邦智能科技 时间: 2006-6-30 15:03
传输没有啥问题,但请注意提防有视频干扰
作者: fanglinn 时间: 2006-6-30 16:28
-5的线应该差不多了,如果不行就用-7的了
作者: wolf800 时间: 2006-6-30 17:09
采用共缆方式可能比较好一点!!!
作者: YDCCTV 时间: 2006-7-4 13:51
想不到广东也有共缆设备生产商啊。
作者: YDCCTV 时间: 2006-7-4 13:52
不知价格怎么样。
作者: xzj0311 时间: 2006-7-4 14:28
如果信号衰减大不行加一个放大器,如果干扰大可以加抗干扰器..........
作者: 风行者信徒 时间: 2006-7-4 14:30
楼主强烈建议你使用共缆传输方式~~~~
请您留个E-mail,我发些资料给您。
作者: eie1992 时间: 2006-7-4 14:38
楼主问:请问视频传输超过300米以上应该采用什么传输方式?
也可以这么问:那种视频传输方式,传输距离超不过300米?
至于应该选用什么传输方式?先请楼主把你希望的工程环境和条件列出来,或者把工程可能存在的工程环境和条件一一列出来,因为不同的工程环境和条件适于某种或某几种传输方式。
如有2个变电站工程视频传输20公里,有人说:光缆好,有人说;微波好——可以无休止的讨论;实际是一个有现成的2M数字通信借口(光缆),另一个没有光缆,也不可能铺光缆或电缆——自然也没有网络了;只能考虑微波了;能说那个好那个不好吗?
作者: zzaijiang 时间: 2006-7-4 16:00
以下是引用fanglinn在2006-6-30 16:28:00的发言:-5的线应该差不多了,如果不行就用-7的了
这个应该最实用的方法了...
无线+网络视频服务器?
共缆?
还能比300M 75-7便宜吗?
[此贴子已经被作者于2006-7-4 16:01:46编辑过]
作者: 好风光 时间: 2006-7-4 17:26
看你用在什么地方如果是电厂那么就用光端机,如果是一般的地方就选用75-5的视频线屏蔽线最好要求为128编的
作者: 快乐你我 时间: 2006-7-4 17:52
现在 线的价格 、越来越高了哟
作者: newhong 时间: 2006-7-4 21:43
用双绞线,光纤,共缆,无线,都可以做到哦
作者: matop 时间: 2006-7-4 21:44
是呀
这方面的资料我网站上有
你可以去看看
http://anfang.matop.com
作者: 一杯清茶 时间: 2006-7-5 09:31
我觉得还是用光纤好,因为光纤稳定,效果也是最好的。现在4蕊光纤才2块钱一米,光端机也不会很贵。
呵呵,如果有谁需要光端机的可以找我,价格绝对不是问题。
QQ:4117817
电话:0755-88260907 13048946910
联系人:甘宁
作者: lijunqwert 时间: 2006-7-5 09:50
75-5传500M一点问题没有呀!如果有干扰也不是传输远得问题,因该是电源或磁场得干扰问题,可以加视频抗干扰器,几十块一套就解决了
作者: yehuli2000 时间: 2006-7-6 09:37
请问有哪位高人能够详细点说一下,电缆几种规格的传输距离 以及传输过程中的信号衰减么???
谢谢
作者: 寒似水 时间: 2006-7-6 10:01
如无特殊情况,可使用双绞线传输器呀.楼主哪里的,可加我Q聊聊:190573735
相关网站也可上去瞧瞧:www.vtts.cn
作者: smilezhang 时间: 2006-7-6 13:29
当然是共缆监控了,共缆监控最适合中远距离了,有兴趣可以加我QQ:12615204 我们发个成本比较给您
作者: yujun83 时间: 2006-7-6 15:49
是啊。用一卷300米-5的视频线就可以了。如果和电源线共管的话注意干扰
作者: mfkjjhh 时间: 2006-7-7 10:07
用-7线吧
作者: wnh 时间: 2006-7-7 10:34
都是搞推销的,看着恶心。也不分析一下,如果LZ是500m以上,你们的共缆、微波、光纤、网络等传输方式推荐出来还差不多。现在才300来米,当然用最简单最直接的方式啦,SYV75-5/128同轴电缆直接传输。另强烈建议,尽量别用无线,受环境干扰太严重。
作者: magicsanta 时间: 2006-7-7 10:55
无线产品越来越成熟,谁说无线的干扰就特别大的?你试试WIMAX传输,效果就非常好,30公里-50公里都可以,差不多30M/S的传输速率也相当好,但成本也是非常可观的。
300M的话用75-7勉强了一些,用信号放大设备的话又影响画质,用光纤又浪费,不长不短的最麻烦。
从成本和各方面考虑的话,还是同轴电缆吧!
作者: 世纪风雨 时间: 2006-7-7 11:05
我认为用75-5视频线比较经济,当然用射频也不错!!!
-----------------------------------------------------
北京监控.报警.网络等强弱电专业施工队--------
我们有专业理论知识,丰富工作经验,一流施工队!
专业——成就完美!!!
施工队长: 13366912891 邮箱:flb2891@sohu.com
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |