千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
请教各位,自动门去掉感应器,改为门禁控制器刷卡,怎么搞
[打印本页]
作者:
bbwill
时间:
2006-6-23 11:32
标题:
请教各位,自动门去掉感应器,改为门禁控制器刷卡,怎么搞
<p>客户原来有自动门,现要改成用门禁控制器刷卡进出,具体怎么操作。</p><p>请教各位</p><p>谢谢</p>
作者:
wiegand26
时间:
2006-6-23 11:49
<p><font size="2">如果您想实现以上功能,不需去掉感应器,直接加接门禁控制器即可,请兄台参考一下以下资料:</font></p><p><font size="2"> 门禁系统怎样控制自动门</font><table width="680" border="0"><tbody><tr><td class="unnamed1"><p align="left"><font size="2">现在很多客户,想在自动门上加装门禁系统,以实现合法人员刷卡后,自动门打开,出来时可以选择刷卡确认后开门,或者人到直接开门的模式。在自动门的方便 豪华的特点上融入了安全要素。</font></p><p align="left"><font size="2">实现方法:以微耕公司 WG2001单门双向门禁控制器为例子</font></p><p align="left"><font size="2">自动门的红外探头一般有4条线连接自动门控制板接线端,其中两条是电源线,不用管。另外两条是控制线,在自动门控制板接线处,拆下来。原来接这两条线的端子,分别接 WG2001控制器继电器输出的 COM 和 NO,如果COM上有接电源,请撤掉。因为自动门需要的是开关信号,不是电信号。</font></p><p align="left"><font size="2">接线完毕后,请设置授权卡权限和开门延时时间。</font></p><p align="left"><font size="2">如果设置完毕后,出现以下异常:门开了一半就马上关闭了,或者 关了一半又打开了。 这个是因为,控制器继电器对电锁保护电路对自动门有副作用,请拆除或者剪断继电器旁边的蓝色的压敏元件和黑色的二极管。剪断每个元件的一个管脚并翘起即可。</font></p><p align="left"><font size="2">这样就可以实现良好的自动门门禁管理了,如果出来时也要刷卡,实现的方法一样。</font></p><p align="center"><font size="2"><img height="440" src="http://www.wiegand.com.cn/pic/yinyon/jisuzici/zidonmen.jpg" width="402" alt=""/></font></p></td></tr></tbody></table></p><p></p><p>公司:深圳市微耕实业有限公司<br/>网址:<a href="http://www.wiegand.com.cn">www.wiegand.com.cn</a><br/>销售:李佳玉<br/>电话:0755-82501125<br/>传真:0755-82500661<br/>手机:13148822980<br/>MSN:wgxs001@hotmail.com<br/>QQ:6203176<br/>E-mail:wiegand26@126.com</p><p></p>
作者:
CTS
时间:
2006-6-24 15:30
<p>加一个继电器也能解决问题的</p>
作者:
刘雪涛
时间:
2006-6-24 15:46
这个问题好办,
作者:
szyyyyyy
时间:
2006-6-26 11:07
<p>谁家的门禁控制器都可以用.</p><p>把红外拿掉,接个电锁信号进去就行.</p>
作者:
bbwill
时间:
2006-6-27 18:14
<p><font size="2"><u><strong>门开了一半就马上关闭了,或者 关了一半又打开了。 这个是因为,控制器继电器对电锁保护电路对自动门有副作用</strong></u></font></p><p><font size="2">关键就是这个问题。我用的控制器是RCG-DC02XP不知该怎么解决。</font></p>
作者:
long7188
时间:
2006-6-29 13:12
<p>学习</p>
作者:
缥缈
时间:
2006-6-29 16:38
学习
作者:
autofeng
时间:
2006-6-29 17:08
果然是这样的厉害!!
作者:
兄弟叫我老代
时间:
2006-6-30 08:44
<p>佳玉总是很强噢。。呵呵 </p>
作者:
wiegand26
时间:
2006-7-3 10:16
我现在知名度很高咧,开心中。。。。
作者:
yujun83
时间:
2006-7-6 14:46
<div style="FILTER: glow(color='#A6BA98',strength='2'); FLOAT: left; WIDTH: 120px;"><font face="Verdana" color="#61b713"><b>wiegand26</b></font></div><div style="FLOAT: left; MARGIN: 3px; WIDTH: 23px; TEXT-INDENT: 0px;"><img alt="美女呀,离线,留言给我吧!" src="http://www.1000bbs.com/skins/Default/ofFeMale.gif"/>
</div><div style="FLOAT: left; MARGIN: 5px; WIDTH: 15px; TEXT-INDENT: 0px;"><script language="javascript" type="text/javascript"></script></div><div><img height="32" alt="" src="http://www.1000bbs.com/Images/userface/image26.gif" width="32"/></div><div><img src="http://www.1000bbs.com/skins/Default/star/level0.gif" style="MARGIN: 5px 0px;" alt=""/></div><div>头衔:微耕佳玉</div><div>等级:新手上路</div><div>文章:79</div><div>积分:159</div><div>门派:无门无派</div><div>注册:2006年5月10日</div><div>你是有些厉害,</div><p>
</p><p>佩服</p>
作者:
sungel88
时间:
2006-7-9 21:03
<p>多加个电源+电锁+控制器+按钮(有些厂家的自动门还要加继电器),连电脑还能做到有进出记录(485)</p>
作者:
梨子
时间:
2006-7-13 21:36
<p>有的自动门有after hour端子,将门禁开锁信号直接接入就可以了。</p><p>或者将门禁开锁信号接入自动门红外 探头接口,但是一般要注意是干节点信号。许多门禁控制器的控锁信号带电压,在中间加一个继电器隔离。</p>
作者:
门禁
时间:
2006-7-14 15:36
你们不能只考虑读卡开自动门,人进出(出去)后自动门的关闭控制也需要考虑哟。我做过两个这样的控制,都是控制的红外感应器,不是直接控制自动门的电机
作者:
w120138693
时间:
2006-7-14 16:48
<p>学习了</p>
作者:
zhaojunwei
时间:
2006-7-17 22:09
<p>又没有人测试过,把门禁的锁信号通过继电器隔离后和</p><p>门的红外探测器的no、com串接起来会有什么效果;</p><p>呵呵</p><p> </p>