关于一用一备的生活泵二次接线图
[打印本页]
作者:
tangospy
时间:
2006-6-22 15:54
标题:
关于一用一备的生活泵二次接线图
<p>一用一备的生活泵二次接线图标准图集中,正常情况下由液位继电器控制,但又可以由BA外控,这两者控制是怎么实现的?有优先次序?</p><p>请高手赐教.</p>
作者:
上海蓝程
时间:
2006-6-22 16:02
<p>一般来说,生活泵是由压力来控制的而不是液位开关</p><p>你说的是水池液位控制:</p><p>强电设置的是高低液位开关,BAS设置的是超高、超低液位开关,只有当强电失控时,超高及超低的液位开关才会动作。</p>
作者:
古仁
时间:
2006-6-23 06:52
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
tangospy
时间:
2006-6-23 08:52
<p>不好意思,可能一开始没说清楚,</p><p>生活泵是在BF,将地下室的生活水池的水经生活泵打到RF的生活水箱,这个生活泵就是由RF生活水箱的液位开关来控制,二次原理图中是由液位开关继电器控制泵的启停,</p><p>但二次原理图中同时也表明可由DDC输出控制泵的启停,那这两种控制是怎么实现的?有优先次序?</p>
作者:
古仁
时间:
2006-6-23 09:57
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
上海蓝程
时间:
2006-6-23 11:15
<p>终于看明白你的问题了。</p><p>首先,DDC是可以用来控制这个泵的,但最合理的办法,泵的高低液位是应该由强电来控制的。</p><p>我个人观点:强电控制是最直接的,不需要用DDC控制,DDC用来监测超高超低,如果液位超高泵还不停(强电有故障),DDC可以做到停止泵的运行并可以报警。</p>
作者:
tangospy
时间:
2006-6-23 12:35
<p>那就是说,水泵控制柜必须给BA预留启停点、状态点、故障点,三个点?</p><p>BA启停的优先级比强电的启停优先级要高?这个优先顺序在生活泵的标准图例中有显示吗?还是得更水泵控制柜厂商协商?</p><p>另外强电自己也可以实现声光报警的。</p>
作者:
上海蓝程
时间:
2006-6-23 13:40
<p>强电比弱电优先</p><p>你如果要讨论的话,联系我:021-22818903</p>