标题: 云台用总线制还是用分线制好? [打印本页]
作者: 常州汇盈安防 时间: 2006-6-22 12:54
标题: 云台用总线制还是用分线制好?
各位,小弟弟一直有个问题,云台控制用一根线控制好还是分别拖线到监控室好,比如我有四个点,A,B,C,D,其中,A,B点共用一根控制线,C,D点也共用一耕控制线,然后到监控室里再并头子.这样可行吗?我曾问过别人,有的说没问题.有的说回导致电压不足导致远一点的点会控制不了的.
我想知道这样做会不会有问题?
作者: tangwangdan 时间: 2006-6-22 13:30
我想不会有问题的
作者: zsdz 时间: 2006-6-22 13:36
很难讲,有时候行有时候不行的
作者: 粤涯 时间: 2006-6-22 14:07
最好采用手把手的连接方式,出问题的比较少
作者: gzjt 时间: 2006-6-22 19:11
请问楼上的手把手是指串联吗?
作者: maoyi81 时间: 2006-6-23 09:04
距离远了,用粗一点的线.总线制嘛,当然是总线了.
作者: heml 时间: 2006-6-23 09:13
485信号能否稳定使用实质上是芯片的驱动能力、线路的电容总量和终端产品的设计质量共同决定的。因为485是电流工作方式,所以节点越多,需要的驱动电流也就大。当输出电流超过极限时,工作自然不稳。通信线路可以把它看成是多个电容的串联。线路越长,容量越大,数字信号的方波就会边得圆滑,使识别接受信号变得困难。工程中,采用链式连接(有人称手拉手)方式可以最大限度地减少线路长度,降低电容总量。
作者: 王如连 时间: 2006-6-24 15:42
总线制没有问题,用2×1.5的RVV控制线.效果很好.
作者: 王如连 时间: 2006-6-24 15:43
用并联.串联会出现一动而全动.
作者: zhao88zhao 时间: 2006-6-24 16:58
手拉手(总线式并联)
作者: weijunyu 时间: 2006-6-24 21:16
采用前端取电,电源和控制线分开。至于控制
你要是有前端解码器最好
控制线的选择要用电阻最小的
采用手拉手的方式可以减少线路的电阻的
作者: weijunyu 时间: 2006-6-24 21:24
你要是怕控制不了
你可以到前端测量下电压的
计算下线电阻
还有你最前端的距离是多少?
到机房的
作者: asdf3177 时间: 2006-6-24 21:55
标准的方法是采用总线制,特殊情况,用特殊的方法也是可行的
作者: qddpf 时间: 2006-6-27 18:08
关键要看你控制多远了 200米以内没问题的,再就要看你用什么线作控制线了
作者: longkun0426 时间: 2006-6-28 10:37
在一本国标图集里面是这么说的
ccd摄像机的分类的!
按CCD靶面大小分为:
1英寸 2/3英寸
其对应的像场高度分别为:
高:9.6mm 6.6mm
宽:12.8mm 8.8mm
请问什么叫ccd靶面大小?其对应的像场高度又是什么意思?
这个参数是不是和监视器的画面分辨率有关?
希望高手教我!
作者: 新兵连 时间: 2006-6-28 15:45
对 手拉手比较好
作者: weijie6411 时间: 2006-6-28 17:35
我曾经做过16个点的云台控制,用的RVVP2*0.75的线,最远的有500米。用的有源的485