请问避雷针有没有范围和高度的限制?我这边的屋子只有3层,10米高左右,室内有二个RJ45的信息点要防雷,谁能给个预算和简单方案?价格合理我们再联系
1.请问避雷针有没有范围和高度的限制?
根据滚球半径计算方法计算,一类避雷针最高不得超过30米、二类最高不得超过45米、三类不得超过60米(此算法只针对单针,多针没具体要求,如果有人要架设单针达到此高度的话,那就是超级SB......呵呵);
2.我这边的屋子只有3层,10米高左右;
此数据没办法确定你避雷针要架设的高度,只可做为直击雷防护分类数据,具体针高要看你所需要保护的范围即最大保护半径;
3.室内有二个RJ45的信息点要防雷;
此东东便宜,选型只需考虑接口RJ45、速率100M,安装时需考虑良好接地、进出正确安装;
4.谁能给个预算和简单方案?
预算无法做、简单方案满大街到处都是;
简单说说,不足之处望指教欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |