千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
关于西门子PXC系列控制器
[打印本页]
作者:
hxl983420
时间:
2006-6-21 16:45
标题:
关于西门子PXC系列控制器
<p>大家好,请问哪位有用过西门子的PXC系列的控制器?本人遇到有两种型号的PXC控制器,分别是:PXC16-PE.A、PXC24-PE.A,尚未见过实物。现在不知道其具体是如何接线的,所以希望在这里能找到答案,谢谢!</p>
作者:
上海蓝程
时间:
2006-6-21 17:11
<p>什么</p>
作者:
xmqi
时间:
2006-6-21 17:59
<p>西门子的东西接线啊什么的做的还是比较好懂,拿到东西看看应该可以知道,.听说不能用哪个和MMI通讯用RJ11的线来调,说可能把控制器烧了.听坛子里讲的.</p><p>就是不知谁有PXC的资料,共享下看看.</p><p></p>
作者:
hxl983420
时间:
2006-6-22 08:45
<p>本人了解过,PXC控制器的通信是通过以太网来通信的,与上位机的接口形式是BACnet.但该控制有16点的,也有24点的,现在不明白的是具体点类型是如何分配的,即分别有几个DI、DO、AO、AI?</p>
[此贴子已经被作者于2006-6-22 8:46:00编辑过]
作者:
xm1209xm
时间:
2006-6-27 15:55
学习学习!
作者:
xmqi
时间:
2006-6-27 17:01
PXC16<br/>除了包含设备和系统管理的基本功能,PXC16<br/>控制器提供16 个输入输出点,其中包括8 个通<br/>用的输入输出点。这些点有: 3UI; 5UI/O; 2DI;<br/>3AO; 3DO<br/>PXC24<br/>除了包含设备和系统管理的基本功能,PXC24<br/>控制器提供24 个输入输出点,其中包括16 个<br/>通用的输入输出点。这些点有: 3UI; 13UI/O;<br/>3AO; 5DO<br/>
作者:
iiuy
时间:
2006-11-25 00:23
<p>PXC16-P.A-------------16点--------工作环境0-50°--------------RS485</p><p>PXC16-PR.A------------16点--------工作环境-40-70°----------RS485</p><p>PXC16-PE.A------------16点--------工作环境0-50°-------------以太网</p><p>PXC16-PER.A-----------16点--------工作环境-40-70°----------以太网</p><p>PXC24-P.A-------------24点--------工作环境0-50°-------------RS485</p><p>PXC24-PR.A------------24点--------工作环境-40-70°-----------RS485</p><p>PXC24-PE.A------------24点--------工作环境0-50°-------------以太网</p><p>PXC24-PER.A-----------24点--------工作环境-40-70°-----------以太网</p><p>INSIGHT3.7以上版本支持</p><p>16点的pxc:</p><p>DI:2,DO:3,AO:3.UI:3,UI/O:5</p><p>24点的pxc:</p><p>DI:0,DO:5,AO:3,UI:3,UI/O:13</p><p>(DO点带继电器)</p><p>AO点仅用于0-10v输出</p><p>UI支持:</p><p>0-10v</p><p>4-20ma</p><p>ni1000</p><p>pt1000</p><p>10k</p><p>100k</p><p>DI-干触点</p><p>20hz脉冲输入</p><p>UI/O可以提供0-10v输出</p><p>UI UI/O由软件来定义类型</p>
作者:
网络蜘蛛
时间:
2006-11-25 17:04
注意调试的时候向siemens要专用的调试线,别用原来调mec,mbc时候用的mmi接口线否则会有问题
作者:
poto00
时间:
2006-11-26 21:41
<p>有更详细的资料吗?SIEMENS的网站上现在还找不到</p>
作者:
SPZL
时间:
2006-11-27 09:58
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)
Powered by Discuz! X3.2