千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 视频线传输的干扰,在线等,急 [打印本页]

作者: fsbeckham    时间: 2006-6-19 11:30
标题: 视频线传输的干扰,在线等,急
请教各位大侠:本人现安装了一套监控系统,共30路枪,有6路安装在电梯内的枪(电源取电梯的照明电),现在遇到一个干扰问题,当电梯运行,所有的枪都有网状干扰,电梯停止时,干扰消失,距离越远的摄象机就越明显。摄象机采用就近取电的方式,我怀疑过电源,也尝试过用蓄电池给枪供电,效果依旧,传输线路中使用金属线槽,已做好接地,到底是什么原因,请大家指教!!!!!
作者: l5772719    时间: 2006-6-19 11:36

这和你的安装没有关系


作者: fsbeckham    时间: 2006-6-19 11:45

那跟什么有关系,环境吗?我要给客户解释的啊


作者: vcd_mei    时间: 2006-6-19 11:53

是否采用的电梯专用信号线,电梯运行时会有强大的电磁干扰,原来我们也遇到过,后来采用了专用电梯线缆就好多了。当时取电是集中的。


作者: 粤涯    时间: 2006-6-19 11:57

干绕产生的原因是多方面的,电梯里面主要是强电磁干扰,可以选择些屏蔽好的线路,条件允许最好采用钢管护导。摄像机最好采用信噪比高的。如果干扰还存在,建议使用一些抗干绕的设备来解决


作者: fgwfn    时间: 2006-6-19 12:05

你有联系方式吗.和我联系吧.QQ:120148902


作者: fsbeckham    时间: 2006-6-19 12:15

电梯内采用的是电梯专用视频线,一般电梯线路问题也只是该路摄象机的干扰,但现在是所有的都有,包括不同走向的摄象机也有,我们也用了抗干扰器,把传输的频段改了,开始时也可以,但过了一天,干扰又明显了。其实我也怀疑过是现场的问题,因为机房傍边是高压变电房,两者相隔不超过8米,但不知如何去检测判断,没证据客户很难接受


作者: cf88    时间: 2006-6-19 13:51
改到什么频道!
作者: soww    时间: 2006-6-19 14:27
研究研究。QQ:271776952
作者: heml    时间: 2006-6-19 14:58
我们解决过多部电梯的干扰问题,干扰是由电梯的变频器产生的,干扰幅度强、频谱宽。你可以借用我们的高频抗干扰器去试用,不行还我们就行了。
作者: fsbeckham    时间: 2006-6-19 15:59

to:10楼

   你可以留下联系方法吗?


作者: guojunsmall    时间: 2006-6-19 16:17

电梯竖井是个很复杂的环境,里面有控制信号电源还有电梯的变频器都是干扰的源头,不能单一的去说是什么干扰,它是个综合因素.你可以去WWW.SDING.CN去了解下,也可以电话给我一起探讨. 010 -88596440-818 郭先生


作者: asmer    时间: 2006-6-20 23:16

楼主可以打13366169688,电梯干扰这块我见得比较多,应该有办法解决。主要问题就是变频电机。






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2