千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
关于银行二道门双门互锁
[打印本页]
作者:
大钟
时间:
2006-6-19 09:33
标题:
关于银行二道门双门互锁
请各位高手指点一下,银行二道门双门互锁采用哪种电锁比较合适?电插锁没有锁匙开门的,电控锁不能受长时间通电.
作者:
dico
时间:
2006-6-19 09:53
<p>什么锁都问题,电插锁干嘛还要用锁匙开门?大不了再加紧急破碎开门,谁说电控锁不能受长时间通电,那么多人用的东西难道还要经常反门禁断电吗?</p>
作者:
大钟
时间:
2006-6-19 10:04
<p>我们测试过的电控锁通电超过了半个小时,里面的线圈就烧掉了。银行里的电控锁有特殊要求:1、要联动互锁 2、要有紧急双开与双闭 3、在遇到特殊情况,可以人为地开门(用锁匙开门)。总之一句话,要保证这二道门关闭时安全,并且不可以出现打不开此二道门的情况发生。</p>
作者:
dico
时间:
2006-6-19 11:00
<p><img src="http://www.wellbell.com.cn/upload/product/20063251845366650.jpg" border="0" alt=""/></p><p>你说的是这种电控锁吗?通12VDC没理由会烧线圈吧</p><p>再或者用阴极锁也可以钥匙开门啊,联动门原理与用什么锁无关的。</p>
作者:
大钟
时间:
2006-6-19 11:35
就是这种电控锁。正因为联动,现在用电插锁+电控锁是一组极好的配合,但是电控锁在紧急双开时不可以通电超过半个小时(电控锁通电开门,其本身就配有用锁匙开门的功能);头疼的是电插锁受外力或自身的影响发生插销无法缩回导致无法开启二道门,麻烦就大了。各位兄弟,帮忙想个法子,看如何解决才万无一失哦!
作者:
ymlxyz
时间:
2006-6-19 16:36
作者:
爱尔兰咖啡
时间:
2006-6-20 12:05
我们公司帮银行做的是用的电控锁..没有什么问题..
作者:
大钟
时间:
2006-6-20 16:02
<p>上楼的兄弟,有没有测试把你的电控锁连续通电二小时后会有什么样的结果?</p>
作者:
爱尔兰咖啡
时间:
2006-6-20 16:29
这个不用测试就已经实现了,必须实时准备开门,随时都有人进出,是用于大客户室的,否则怎么开门啊.
作者:
大钟
时间:
2006-6-21 08:59
哎,上楼的兄弟,你有没有明白我的意思么?电控锁是通电开门,断电关门的.我要的是连续二小时不间断通电,锁体不发热,里面的线圈不会烧掉.你们能否达到呢?据我所知,现在市场上还没有哪一种电控锁能承受连续通电不烧线圈的哩.你要是有这种产品,麻烦你留下你的联系电话.我们现在有银行的项目要上.
作者:
kxonecard
时间:
2006-6-21 09:43
<p>解决互锁及不能长时间通电....等问题:采用带信号输出的锁即可很容易实现你的功能,如目前你的锁没有信号输出那就安装门磁也可!具体实现我想你就很清楚了.</p>
作者:
sunflowerv
时间:
2006-6-21 12:37
使用德国effeff的开门器(阴极锁),你的问题就回解决。
作者:
大钟
时间:
2006-6-21 12:52
我再重申一次:我们做的是银行二道门的系统。要求要双门互锁、紧急双开、紧急双闭。采用的是电插锁与电控锁的配合,保证在断电的情况下也不允许门可以打开。现在问题就出现在紧急双开的情况:双门打开,电插锁是没有通电的(NC),而电控锁是通电的(NO),问题是这个电控锁能否承受半个小时以上的通电(我们测试过,是不可以的)。无论你用什么样的锁都要上电或断电才能开门(至少现在市场上提供的产品都是这样的),这个电控锁在外部无论如何作控制,断电后这门就会关掉,就失去了紧急双开的意义了
作者:
sungel88
时间:
2006-6-21 13:28
恩,用宏泰锁吧.我们都装了几百家了.有四年了.好象问题不大啊.
作者:
大钟
时间:
2006-6-22 15:17
<p>请上面的兄弟姐妹,你认为你的电控锁质量是好的,请留个联系方式!</p>
作者:
kenfly
时间:
2006-6-30 10:37
<p>楼主,我公司专门为工程商提供门禁系统,产品打包提供,按需求出不同的方案以及报价,这是我的联系方式,浙江和安徽的很多银行的防尾随联动门都是我们提供的产品给工程商的,希望能够大力合作!</p><p>以下为我的联系方式:<br/>陈维<br/>QQ:44869291<br/>MSN/Email:<a href="mailto:wechen@vip.sina.com">wechen@vip.sina.com</a><br/>电话:0551-4667772<br/>手机:13856049432</p><p></p>
作者:
ghj123456
时间:
2006-7-1 12:39
vgse不错
作者:
兄弟叫我老代
时间:
2006-7-10 11:36
看看了.顺便学点东西喔.呵呵
作者:
litiesheng163
时间:
2006-7-11 23:44
<p>电控锁里面不上有种灵性锁吗?</p><p>那个不就是断电开锁型的?</p>
作者:
Lensing
时间:
2006-7-12 09:01
<p>大家提供更详细的资料来谈谈,对这个问题一直关注中</p>
作者:
梨子
时间:
2006-7-13 21:19
<p>电控锁可以选择断电开/闭,如果你选用断电开锁,也就是在一个正常门禁使用时,大部分时间都是在通电使用的。</p><p>另外多句嘴,电插锁也是有配紧急钥匙开锁的:)</p>
作者:
大钟
时间:
2006-7-14 10:21
很感谢上面的朋友的建议!现在这个问题,经过我们在实践应用的过程中的总结,得出一些结论:电插锁还是用电插锁,电控锁还是用电控锁。至于双开对电控锁产生发热的问题现阶段只能通过行政手段来实现。就是要求用家在使用过程中不到万不得已的情况下决不可以使用此开关,并且要记录在案。
作者:
onetop
时间:
2006-7-14 13:13
<p>请与上海欧意五金机电有限公司联系,我们有办法解决,我们公司电锁品种繁多,断电长闭和断电常开的都有.我姓潘.谢谢~!</p><p>你也可以留下电话我和你们联系.</p>
作者:
门禁
时间:
2006-7-14 15:00
<p>只能说楼主用的是很便宜的锁,质量不能保证。阴极锁有断电开型,这种锁是不可能在你通电半小时就烧坏,除非你用的东西不行。在这说明一个概念性的误差,楼主所说的电控锁应该是指阴极锁(也称锁口或锁扣),其实电控锁应该是所有可控电锁的统称,包括:电插锁、阴极锁及磁力锁等等</p>
作者:
hotbj100
时间:
2006-7-14 16:17
<p>你说的不灵清啦.两门相隔很远吗?半小时以上的通电有必要吗??电控锁通电开门,隔会会自动断电,上锁.常时间通电肯定会烧掉!</p>
作者:
liujiaqqqliujia
时间:
2006-7-14 19:50
<address><img alt="" src="http://www.1000bbs.com/Skins/default/topicface/face3.gif"/>宏泰锁是可以,相对来说价格有点贵.</address>
作者:
onetop
时间:
2006-7-17 11:00
<p>电插锁也有断电开和断电闭的.阴极锁(锁扣)也分断电开和断电闭的呀!我只知道我们公司有,其他公司产品我还不太了解.上海欧意</p>
作者:
zhuanjia
时间:
2006-7-18 00:37
楼主想要达到的功能就是A、B门联动吧。用磁力锁也可以的阿
作者:
吴钩
时间:
2006-7-18 12:40
大家有没有见识过固力保的出入口控制系统,楼主说的功能都能实现,除了贵点。不过银行问题不大吧?
作者:
大桥
时间:
2006-7-18 17:47
得换个思维方式,电控锁长时间通电勉为其难a!
作者:
大钟
时间:
2006-7-19 12:47
<p>是呀,上楼的兄弟说得好,换个思维方式。请大伙指点一下,我是想破头也还没有在其它方面有所突破呢。哈哈。。这才叫真正考人思维的门禁。来吧!</p>
作者:
chengzhen2008
时间:
2006-7-26 22:45
<p>楼上的各位应该主要是做锁的吧,据我所知上面大家讨论的双门互锁应该是通过电锁的物理接线方式来实现的,其实换个思维方式,用门禁控制器本身自带的这个功能实现起来会更方便,请见下面详细说明:</p><p>银行金库和储蓄所行业 的<strong>双门互锁 </strong>功能需求:<br/><br/><br/>许多银行的重要通道(例如通往储蓄所工作大厅的通道)设置有两道门,要求两道门予以互锁,以方便有效地控制尾随或者秩序进入. 当第一道门以合法方式被打开后,若此门没关上,则第二道门不会被打开;只有当第一道门关闭之后,第二道门才能够被打开。同样的道理,如果第二道门没有关好前,第一道也不予以刷卡打开.<br/>微耕门禁系统可以方便便捷稳定地通过软件设置来启用或者禁用这两个门所辖的控制器的这个功能,无需额外的物理接线.如果使用四门控制器还可以启用 三道门 甚至四道门的互锁.<br/><br/>应用案例举例:<br/>前后两道防盗门组成一个全封闭的安全走道,门上装有猫眼或防弹玻璃-观察窗,用于监视通道内的所有情况,正常使用时,职员拿出经过授权的合法卡在读卡器上读一次卡,得到系统主机确认后,系统主机将自动开启公共区域的1号门的电锁,进入中转区域,防盗门的宽度只允许容一个正常人身位通过,防止不法分子尾随进入。进入通道后必须关好第一道门,才能通过刷卡或第二道门外的出门按钮开启防盗门。</p><p><br/><strong>强制关门功能</strong><br/><br/>如果管理员发现某个犯罪份子在某个区域活动,管理员可以通过软件,强行关闭该区域的所有门,使得犯罪份子无法通过偷来的卡刷卡或者按开门按钮来逃离该区域,通知保安人员赶到该区域予以抓捕,犯罪份子注定无处可逃.<br/><br/><strong>紧急开门功能</strong><br/><br/>当工作人员早、晚在金库接送钱箱,或者在非常紧急的情况下(如遇到火警、毒气)按下设置在营业厅的紧急开关按钮控制报警输出和消防联动扩展板,即可实现临时紧急打开某些门。</p><p>其实银行金库要达到的安全功能要求远不止这些,上面所列三点是就楼主所提问题做的回复,若想了解更详细的可以直接跟我交流!</p><p>深圳微耕-程贞</p><p>直线:0755-82500559</p><p>QQ:410011627</p><p>MSN:wiegandcz@hotmail.com</p>
作者:
loqz
时间:
2006-7-26 23:51
楼主那两道门的距离是不是很远啊,不然应该用不着半个小时啊
作者:
sdyaokk
时间:
2006-7-27 21:33
请楼主在功能和作用上说清楚一点,可能能帮忙的人会更多。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)
Powered by Discuz! X3.2