千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
请教siemens apogee 与 冰机通讯
[打印本页]
作者:
chenke2002
时间:
2006-6-19 09:30
标题:
请教siemens apogee 与 冰机通讯
<p>2台冰机,特灵,通讯口:BACNET</p><p>一台DDC MBC40CP</p><p>请问,冰机和DDC通讯,DDC这边需要购买什么硬件</p><p>希望有实际经验的朋友给予回答,最好说说几种可能性和分析一下,谢了!</p>
作者:
lanyun
时间:
2006-6-19 13:09
偶帮你解决吧,已发EMAIL给你,BACnet到INSIGHT我做过的
作者:
hvac
时间:
2006-6-19 13:25
BACnet的链路层还分好几种呢,常用的ethernet, ip, ms/tp, lonwork.<br/><br/>
作者:
敬亭山
时间:
2006-6-19 17:54
西门子有专对特灵的网关,集成在MBC的CPU中,买这个CPU,再加上个Trunk通讯转换,即可实现映射,将特灵机组映射为一个DDC
作者:
xmqi
时间:
2006-6-21 13:32
4楼的说的对.是否还要OPC软件?