标题: 高手请进,关于用花生壳连分控的问题 [打印本页]

作者: 北京嘉益安电子    时间: 2006-6-16 09:57
标题: 高手请进,关于用花生壳连分控的问题

       大家好,前段时间做了一个工程,挺郁闷的,前段时间吧,我机服务端机器上装了监控服务端,和花生壳,(域名已经申请好了,)安装完成,随便用台机器也可以看..可是过了一段时间.我这客户好像把机器的系统重做了,ADSL好像也换了.然后又叫过我去给他整.,步骤如以前的方法,可是这回怎么连,分控那边也无法看到(是用浏览器看的)..

       是不是ADSL的猫有问题,该如何去设置呢?他的机器上装备有瑞星的杀毒软件和防火墙。跟这个有没有关系?监控软件的通讯端口是80吧?可装上花生壳以后,端口改成60.不知道这个也有问题?总之呢,不知道问题出在哪儿,麻烦哪位高手大虾能帮忙解决一下这个问题,小弟在这儿先谢过了..

                                                                                  QQ:28510948

                                                                                   MSN:jmd_lzw@163.com

                                                                                欢迎大家加我联系方式,方便交流.


作者: suosa20    时间: 2006-6-16 10:08

这个问题好像很难

那位大虾指导下我也学学


作者: 北京嘉益安电子    时间: 2006-6-16 17:15
看出来没有高手,真是失望,安防业前景一片黑暗啊。。。。。。。
作者: cjtao    时间: 2006-6-23 09:28
可能原因:
1、现在的监控软件基本上端口都可以更改,因为用80太危险了,而且当同一局域网内有两台以硬盘录像机时,只用一个端口是无法实现远程监控。
2、防火墙设置不当肯定会影响远程连接。
3、花生壳经常遭攻击,不太稳定。

解决方法:
1、如4楼所说用127.0.0.1试试。
2、ping 花生壳看看是否与拨号获取的公网IP一致。
3、正确设置防火墙壁。(如果是XP系统要关闲系统自带的防火墙)

交流QQ:21455978

作者: xzc0451    时间: 2006-6-23 10:14

端口要设置正确,服务端端口设为60,那么客户端访问的时候也要把端口设为60,加入你的域名为www.sina.com,那么你访问的时候就应该是www.sina.com:60

因为你默认端口已经改掉了 你不给指名 系统还是去打开默认的80 你当然也就不能访问了


作者: yftshh    时间: 2012-8-2 11:43

学习学习。正好有两台网络摄像头,有时间试试


作者: yamamey    时间: 2012-8-2 12:38
这个问题倒是没碰过!
不过想想就是几个问题:
1、端口没有映射正确
2、你设置的端口外网不适用(比如我们这边80端口是给电信封掉的)
3、域名无法正确解析你的外网IP
4、网络不通
5、防火墙设置不对等