千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请问土法制作的报警系统如何做啊? [打印本页]

作者: txkss    时间: 2006-6-1 10:00
标题: 请问土法制作的报警系统如何做啊?
我们现在有一套报警系统,很不规范做的
用的主机是DS7400
不知道我们的施工方怎么搞的
有五个点一报警键盘上显示的都是防区01
施工方说是连警号带报警按钮串在一起还是并在一起的,只能是临时对付着用
(警号放的太多而且距离远,施工方还加了一个继电器在中间)
现在这个01防区有了问题有的紧急按钮按下去报警都不响

施工方现在也联系不上了,我现在想自己维修一下,但都不知道它的走线方式

请高手帮帮我

给我画一个简单的图吧

晕死了现在都

谢谢谢谢谢谢

作者: wongzl    时间: 2006-6-1 10:09
施工方为了节省成本,把5个防区串在一起做1个防区了,这样只要布1条信号线了。你是怎么验收的?
作者: txkss    时间: 2006-6-1 10:16
当时这么做的时候我们领导也认可了

现在换领导了

我受罪了

现在串起来那个防区前两天连续两次误报了
搞得大家都烦死了

现在键盘上显示的就是01防区有一个按钮没有弹起来

但我看了一圈键盘都是好的

那肯定是有地方线折了

请大家帮我画一个这种串连的图吧

警号和按钮是放在一条线上的
不知道他们是怎么搞的

谢谢大家了

作者: wongzl    时间: 2006-6-1 11:29
防区全部用的是紧急按钮吗?信号线用的是几芯的?
作者: txkss    时间: 2006-6-5 10:55
大家帮帮忙吧
作者: snowpeak27    时间: 2006-6-28 16:02

首先分析用的什么样的接线方式,然后再去检查线缆,串联和并联是不同的


作者: zzaijiang    时间: 2006-6-29 10:21
你先把大概的接线图搞明白...剩下的就简单了...