千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 视角问题 [打印本页]

作者: jimzhoujim    时间: 2006-5-30 08:21
标题: 视角问题

一面墙,长174,高12,有3头门,现在想用2个摄像机监控这3头门(防止有人带厂里东西出去),不知道该用多少焦距的镜头?ccd1/3in吧,视场角怎么算呢?

还有下了很多监控专题看,可是都没有图,对于我这样初次接触的新手来说没有一个直观的概念,不知道哪位高手能把监控专题里的图找一找,实在是造福苍生的大善事


作者: jvcbj    时间: 2006-5-30 08:48
镜头到门之间的距离呢?公式是:焦距=图象尺寸*物距/物体尺寸
作者: jvcbj    时间: 2006-5-30 08:59

象这样的环境,摄象机用1/3”CCD;假设安装在30米远,那就是:焦距=4.8*3000/8600,得出1.67MM。建议最好用1/2”CCD镜头,这样靶面尺寸会大点。


作者: long666    时间: 2006-5-30 09:34
像这样的环境,摄象机用1/3”CCD;假设安装在30米远,那就是:焦距=4.8*3000/8600,得出1.67MM。
作者: jimzhoujim    时间: 2006-5-30 15:06
这样算出来应该是粗略的估算吧?
作者: jimzhoujim    时间: 2006-5-30 15:20
物体的尺寸有86?
作者: jvcbj    时间: 2006-5-31 09:03
所以说楼主自己不懂想学习就虚心点嘛!物体的尺寸我算错了不是86米是87米,至于怎么样算出来,既然你自己懂就别贴出来问别人,自己算下87米是怎样算出来的吧,哈哈~~另外你又想省钱,多装个摄象机就没这样的问题拉,一个摄象机对着一个门口,什么问题都解决了,还算什么视角嘛嘿嘿~~
[此贴子已经被作者于2006-5-31 9:07:48编辑过]

作者: nfl007    时间: 2006-5-31 09:48

你那3个门相差有远?zm


作者: nfl007    时间: 2006-5-31 09:49

你那3个门相差有远?具体在多少米一个,开在一边还是2边还是3边


作者: jimzhoujim    时间: 2006-6-1 12:11

3个门都在一面,门大小为宽4.2m,高3m,门间距约为40m

[此贴子已经被作者于2006-6-1 12:29:06编辑过]

作者: jimzhoujim    时间: 2006-6-1 12:36
以下是引用jvcbj在2006-5-31 9:03:00的发言:
所以说楼主自己不懂想学习就虚心点嘛!物体的尺寸我算错了不是86米是87米,至于怎么样算出来,既然你自己懂就别贴出来问别人,自己算下87米是怎样算出来的吧,哈哈~~另外你又想省钱,多装个摄象机就没这样的问题拉,一个摄象机对着一个门口,什么问题都解决了,还算什么视角嘛嘿嘿~~

用2个摄像机主要是考虑到硬盘录像机路数会太多

87米我想应该是门之间的距离,以前我老以为应该是门的高度。

受教了,谢谢


作者: jvcbj    时间: 2006-6-1 12:47

其实你说了一面墙是174米长,你用两个摄象机,意思就是说一个摄象机就要看到的范围是87米。而1/3”CCD水平靶面尺寸是4.8MM,这样基本就可以算出来镜头的焦距了。不过我提醒楼主:象要监控这样宽距离的图象,视角肯定越大就越好,而且还有安装摄象机的距离也要相对的远,远,那么在显示器上看的物体图象就一定会小,清晰度就会差,所以楼主自己看着办吧!


作者: page646    时间: 2006-6-1 13:34
楼上的说的专业,```顶一下
作者: 监控小戴    时间: 2006-6-1 14:09
我了是个新手不懂的,不过我个人有个看法不知正确否:有两个摄像机监视这么远的距离,不是图像小就是看不清楚,到时客户很难搞的啊,倒不如装三个,一门一个不就什么事都没了啊
作者: 风云小伙子    时间: 2006-6-1 15:08

像这样的现场二个镜头只能是看到而已.图像质量绝对的差

距离太远


作者: lxsong2002    时间: 2006-6-2 10:38

装三个摄像机 用个四路的  多出一个还可以照其他地方

致于容量嘛  多上几块硬盘就行啦






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2