千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请教vista120高手 [打印本页]

作者: duanhuijing    时间: 2006-5-28 05:23
标题: 请教vista120高手
我防区上接的是四线常开类型,但是如果有人在中间把线路剪断,系统不会报警,由于工程量大,我想编程里有没有相关的选项,可以让其在线路剪断的情况下也报警的呢????大吓帮帮我呀,谢了
作者: MTS110.COM    时间: 2006-5-28 09:28
常开是采用并接电阻的方法。 防别人剪线的方法就是将这个电阻并接在探头上,不要接在远离探头的地方。。。常闭就省了这事。。