标题: 共揽控制信号不好,怎么解决?
各位同行的朋友,我们现在用射频做的监控工程,可是现在共揽的控制信号不好,总是不能控制,不知道现在其他工程做的有没有这样的情况发生!
作者: kame    时间: 2006-5-23 19:24
单独跑一条双绞线
作者: asdf3177    时间: 2006-5-23 21:52

单跑一条双绞线,那还叫共缆了吗?
没有用过共缆的,你可以换设备试试


作者: SmartVDO    时间: 2006-5-23 23:00

我们的传输设备从没出现过这样的问题的

由于SmartVDO系列的数据传输采用了先进的传输容错控制,在实际的应用中可实现高可靠的数据传输(在应用中曾有客户把一个快球放到了4300米外,也可以实现精确的控制的)。

您可以把您的应用的拓扑结构E-MAIL到 smartvdo@163.com 我们有单独的数据传输模块,估计可以给您帮助的。


作者: heml    时间: 2006-5-24 15:30

估计采用了3356作接收或地址码等信息在断电几次后已经发生变化所至。这是初作这种产品的人最容易犯的毛病。


作者: utpvideo    时间: 2006-5-24 15:42

试一试双绞线