[求助]请教2%恒湿的PPCL中LOOP语句的参数取值
[打印本页]
作者:
superpipi
时间:
2006-5-23 14:05
标题:
[求助]请教2%恒湿的PPCL中LOOP语句的参数取值
<p>要求温度21+-1,湿度65+-2%,请问各位水阀和加湿器的PID系数这样选取行不行?pg会不会偏大了点?现在温度基本控制得了,但湿度波动比较频繁,而且达到3%</p><p>水阀 LOOP(0,当前温度,水阀开度,设定温度,1200,25,0,20,35,0,100,0)</p><p>电极加湿器 LOOP(128,当前湿度,加湿器开度,设定湿度,2000,40,0,20,0.0,10,100,0)</p><p>另请问无极调节的发热丝的LOOP语句PID参数该如何选择?</p><p></p><p>谢谢!</p>
作者:
allanmqz
时间:
2006-5-24 17:36
作者:
jswxghb
时间:
2009-4-6 17:30
还要看阀门有多大,你的采样时间太长。