请教各位请辈一个简单而又很不理解的问题!!
[打印本页]
作者:
xyyuobnai
时间:
2006-5-8 22:42
标题:
请教各位请辈一个简单而又很不理解的问题!!
<p>请教各位请辈一个简单而又很不理解的问题!!</p><p>我在做弱电系统铺设KBG管时,需要用到过线盒,而我们这里的一位建筑监理要求过线盒两端金属管要用导线绕过线盒焊接起来,并说有相关标准.我找了相关验收标准也没找到这一条,而且问了很多都说没听过这种要求,好象也没这个必要.无奈只好请教各位!有没有做过这么"严格"的工程!</p>
作者:
网络耕耘者
时间:
2006-5-9 10:49
没有这样的严格标准,KBG管和过线盒连接牢固就可以了,
作者:
cookieyoo
时间:
2006-5-9 11:10
原因就是监理没有招呼好,他在找你的歪
作者:
恒鑫
时间:
2006-5-9 12:13
<p>哈哈,搞关系了兄弟</p><p></p>
作者:
腊肠
时间:
2006-5-10 17:49
<p>是有这样的标准的,不过不是综合布线,是建筑电力安装里面的,现在手头没书没办法给你详细名字呵呵</p><p>大意这样:金属管槽跨接处必须跨接导体,但如果金属槽连接处每边用2个螺栓固定且螺栓间距离在多少多少以上的话可不必再跨接。</p><p>所以偶当年的对付办法是安排工人在管连接处两边各下一个卡码,压接上一条1.5平方,10cm左右的裸铜线,在管施工的时候一起做不耗什么成本。槽的话因为连接片两边各有两个螺栓,所以免了,如果监理坚持的话,照管的办法处理,直接压在连接螺栓下面呵呵。</p><p>也不能说监理就是一定在找碴,是他把电力安装的标准拿来套用了,还不能全说他不对。偶以前为了这个专门跑书店翻了一下午规范,最终的成果是监理同意槽不必跨接,省了点返工费</p>
作者:
xyyuobnai
时间:
2006-5-10 20:59
<p>谢谢各位指点!我也认为监理不会没有依据故意找话说,只是不明白这个跨接有多大实际意义?</p>
[此贴子已经被作者于2006-5-10 22:16:58编辑过]
作者:
腊肠
时间:
2006-5-11 16:55
<p>对管槽的接地有点用处,但感觉不很显著</p><p>偶们做的目的很多时候是为了显示一下专业施工水平,好看一点
</p><p>不过如果是铝合金或者喷漆喷塑槽的话,建议一定做上</p>
作者:
yichuan89
时间:
2006-5-11 17:18
<p>作用有2个,一是保证接地;二是作屏蔽</p><p>相关标准应该是电气安装里的吧,记不清楚了</p>
作者:
QH069
时间:
2006-5-15 20:04
是电气安装的接地标准