系统工作正常,7447没有任何异常反映。
但是每次开机的时候,会在软件上显示,系统总线错误的提示信息,该情况不影响正常使用,但是甲方认为有出错总觉得不太安逸,请教如何处理,会是那方面原因造成的
(其他软件使用没有问题,每次也只是开机才出现一次上述情况)
我也想知道。
我也想知道啊!~~~
呵呵,好像是有这个问题
这个问题的确存在,但是正常情况下监控软件CMS7000应该是24小时打开,这样就没有例似的信息了。
当打开软件时,因为电脑运行的CMS7000软件自检速度比DS7400通过DX4010(DS7412)上传总线等情况的速度快,所以导致软件没有检查到总线,键盘之类的数据,故出现以上情况。过几秒后就会出现恢复信息。
属个人理解。
