LON通讯(设置)问题请指教
[打印本页]
作者:
davidyu
时间:
2006-4-27 15:15
标题:
LON通讯(设置)问题请指教
<p>新手上路,棘手的问题:</p><p>我使用的</p><p>DDC(XCL5010),</p><p>通讯子模块(XDL505),</p><p>LON连接模块(XSL511),</p><p>下端AI模块(XDL521)接pt1000,</p><p>AO模块(XDL522)接调节阀,</p><p>pt1000和调节阀,已对应参数设定,控制逻辑也很简单,根据温度调节阀门开度;</p><p>编译通过,下载后发现,DDC模块只有电源灯亮,子模块电源灯亮,通讯灯闪烁;检测温度值,发现为0;报警信息显示模块I/O missing ,看上去像是LON没有联通,却在连接rs485,我找了3天错了,就是不知道为什么会出错;请高人指点</p>
作者:
hy_Jesse
时间:
2006-4-28 09:46
<p>在连接rs485? 这是什么意思啊。</p><p>报警信息显示模块I/O missing,检查521、522模块拨码是否正确。</p><p>xdl505上,1、2端子接lon,5、6端子接c-bus,是否连接正确。</p>
作者:
davidyu
时间:
2006-4-28 14:14
<p>楼上兄弟,xdl505上的1、2对应接在xsl511的1,2上,521模块地址拨到1,522地址拨到2;</p><p>从xlonline看好像就是连485,lonbus没有联上,我不知道怎么找寻下端模块的神经元号码?</p><p>请指点呀</p>
作者:
davidyu
时间:
2006-4-28 14:16
控制器的id我从xlonline可以找到,但下面模块的不知道怎么找?
作者:
davidyu
时间:
2006-4-28 14:57
<p>神经元地址,我也全设置上了,但是还是不行呀;</p><p>问题在“onnet”始终说“unable to open lonworks network interface""”,我真是晕!!</p>
作者:
basystem
时间:
2006-4-28 17:08
<p>你的电脑没有LON INTERFACE,模块的红灯在闪烁,是因为没有COMMISSION。</p>
作者:
weiling1110
时间:
2006-4-28 21:06
<p>估计是care的版本是不带lon功能的,但是你的硬件却是lon的,所以,当然连不上.呵呵!</p>
作者:
davidyu
时间:
2006-4-28 22:01
<p>care的控制器版本2.06,应该没有问题;</p><p>通过XL ONLINE 监测也找到所连接的两个模块,并且pt1000的报警参数也都是对的,所以可以肯定的是LON已经连接上;</p><p>但是疑问还是在这两方面:“onnet”为什么不行?模块红灯为什么闪烁?</p><p>请<strong><font face="Verdana" color="#da2549">basystem兄弟说的详细一些,俺是新手呀,谢谢</font></strong></p>
作者:
lancerw
时间:
2006-4-28 23:38
<p>LonWorks问题请咨询上海天控.</p><p> </p><p> </p><p>-------------------</p><p>网络控制专家</p><p><a href="http://www.stitcs.com/">http://www.stitcs.com</a></p>
[此贴子已经被作者于2006-4-28 23:39:04编辑过]
作者:
chosen
时间:
2006-4-29 00:58
<p>检查I/O模块的编号和神经元ID,需要在最后一个SL511模块加终端电阻,否则容易造成模块经常性丢失</p><p>模块灯L1是电源,L2是LON通讯,在XL ONLINE的报警信息里可以看到哪些模块丢失</p><p>L2灯不亮表示LON没有通讯,按住模块的reset键(在盖子里面)3秒看报警信息是否找到该模块</p><p>就是这样,应该能解决</p>
作者:
hy_Jesse
时间:
2006-4-29 09:30
<p>你这个项目是用常规做法,所以调试时只要把i/o模块上拨码根据care里编辑的顺序拨好即可通讯,第一个模块拨0,第二个模块拨1。</p><p>另外你的care不支持lon,所以不能用lon连接的方式调试,根本不要输入模块的神经元id,那是做lon时才需要的。</p>
作者:
davidyu
时间:
2006-4-29 09:53
<p>楼上的兄弟,留个联系方式,我们沟通更方便;</p><p>我使用的care软件版本4.02</p><p>控制器版本选的是2.06;有可能是真的不支持;</p><p>但是我所有的ddc和模块都是lon模式的,这样的话有办法调试吗?</p>
作者:
davidyu
时间:
2006-4-29 13:55
谢谢各位,楼上所说,但是还是没有联接上,我想可能还有软件设置原因吧
作者:
davidyu
时间:
2006-4-29 15:28
谢谢各位帮忙,俺联接上了,换了个控制器版本,换成2.04就好了
作者:
wxp1888
时间:
2010-8-11 15:30
还有人在讨论这个问题吗?楼上的这个办法,行是行,但遇断电是不能自动恢复通讯的。