千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
一些小方法,希望对新人有用
[打印本页]
作者:
celeton
时间:
2003-5-21 19:03
标题:
一些小方法,希望对新人有用
说说RJ-45插头的打线标准与制作
1.先抽出一小段线,然後先把外皮剥除一段
2.将双绞线反向缠绕开
根据标准排线:注意这里是非常重要
3.铰齐线头
4.插入插头
5.用打线钳夹紧
6.使用测试仪测试
接线标准
关于连接的标准有两个:
T568A/T568B
八根线要根据标准插入到插头中
568A/T568B
二者没有本质的区别,只是颜色上的区别
本质的问题是要保证:
1,2 线对是一个绕对
3,6 线对是一个绕对
4,5 线对是一个绕对
7,8 线对是一个绕对
注意:不要在电缆一端用T568A,另一端用T568B
T568A/T568B的混用是跨接线的特殊接线方法
工程中使用比较多的是 T568B 打线方法
----------------------------------------------
谈谈双绞线[转帖]
双绞线(Twisted Pairwire)是局域网中常用的一种传输介质, 特别是在星型拓扑网络中。双绞线由两根具有绝缘保护层的铜导线组成,把两根导线按一定密度互相缠绕在一起,可降低信号干扰的程度。我们常用的双绞电缆由四对双绞线组成,不同线对具有不同的缠绕度。
双绞线可以分为屏蔽双绞线(STP)与非屏蔽双绞线(UTP)两大类。
其中屏蔽双绞线分别有3 类和5 类二种,非屏蔽双绞线又分别有3类、4 类、5 类、超5 类四种。3类双绞线的速率为10Mb/S, 5类双绞线的速率可达100Mb/S,超5类更可达155Mb/s以上,只能有五类或超五类才能上100Base-TX 。屏蔽双绞线因为电缆的外层有一层铝泊包裹用以减小幅射,制作比较麻烦,再加上价线较非屏蔽双绞线贵,所以我们在10Base-T 或100Base-TX 网络中常用的是非屏蔽 5类和超5类双绞线。
双绞线568布线标准分为 EIA/TIA 568A ,EIA/TIA 568B两种。
EIA/TIA 568A
1 T3 白绿
2 R3 绿
3 T2 白橙
4 R1 蓝
5 T1 白蓝
6 R2 橙
7 T4 白棕
8 R4 棕
EIA/TIA 568B
1 T2 白橙
2 R2 橙
3 T3 白绿
4 R1 蓝
5 T1 白蓝
6 R3 绿
7 T4 白棕
8 R4 棕
我们一般用到的是 EIA/TIA 568B,只要双绞线的两端,都按照以下排列即可。
1脚 2脚 3脚 4脚 5脚 6脚 7脚 8脚
白橙 橙 白绿 蓝 白蓝 绿 白棕 棕
如果是双机互连或是两个没有级联口的HUB 进行级联,要就进行错线(1236-3612)!
白橙 ----------- 白绿
橙 ------------- 绿
白绿 ----------- 白橙
蓝 ------------- 蓝
白蓝 ----------- 白蓝
绿 ------------- 橙
白棕 ----------- 白棕
棕 ------------- 棕
摘 自:中 宽 网
网络传输介质和距离max
单模、多模光纤标准中所规定的距离
纤芯直径(μm) 带宽(MHz/km) 距离(m)
1000BASE-SX 62.5 160(波长850nm) 220
62.5 200(波长850nm) 275
50 400(波长850nm) 500
50 500(波长850nm) 550
1000BASE-LX 62.5 500(波长1300nm) 550
50 400(波长1300nm) 550
50 500(波长1300nm) 550
单模 5000
传输线缆性能比较
以太网 快速以太网 千兆位以太网
数据速率 10Mbps 100Mbps 1000Mbps
5类UTP 100m 100m 100m
STP/同轴电缆 500m 100m 25m
多模光纤 2km 412m(半双工) 550m
2km(全双工)
单模光纤 25km 20km 5km
千兆位以太网标准
标准 光纤类型 光纤直径(μm) 最大传输距离
1000BASE-SX 多模 62.5 260m
1000BASE-SX 多模 50 525m
1000BASE-LX 多模 62.5 550m
1000BASE-LX 多模 50 550m
1000BASE-LX 单模 9 3000m
千兆位以太网与其他以太网比较
以太网 快速以太网 千兆位以太网
数据速率 10Mbps 100Mbps 1000Mbps
5类UTP 100m 100m 100m
STP/同轴电缆 500m 100m 25m
多模光纤 2km 2km 500m
单模光纤 3km 3km 3km
综合布线相关标准、规范、定额和技术书籍
《建筑与建筑群综合布线系统预算定额和安装移动通信设备预算定额(修订)》
《工程勘察设计收费标准(2002年修订本)》
《通信工程建设工程概算、预算编制办法及费用定额,通信建设工程价款结算办法》
《通信建设工程概预算人员培训教材》
======================================
《建筑与建筑群综合布线系统工程设计施工图集YD5082-99》
《大楼通信综合布线系统第1部分:总规范YD/T926.1-2001》
《大楼通信综合布线系统第3部分:综合布线用连接硬件技术要求YD/T926.3-2001》
《大楼通信综合布线系统第3部分:综合布线用连接硬件技术要求YD/T926.3-2001》
《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范GB/T50311-2000》
《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范GB/T50312-2000》
======================================
《智能大厦》
《网络布线从入门到精通》
《网络规划与布线施工》
《智能建筑综合布线系统设计与工程》
《智能小区系统工程技术导论》
《综合布线系统工程设计(修订版)》
《通信电缆及结构化布线》
《楼宇智能化技术》
《智能化大楼的建筑设备》
《智能化建筑综合布线标准实施手册》
《局域网布线(第二版)》
《智能化建筑(小区)综合布线系统》
《智能建筑通信网络系统》
《智能建筑综合布线工程的设计施工与验收》
《综合布线系统工程设计和施工》
====================================
机柜尺寸:
1U = 44.5mm !
RJ45头的线序如下:
T568A 绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕
T568B 橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕
作者:
laoyt
时间:
2003-5-21 20:57
不错啊,挺清楚的~
作者:
中国建筑
时间:
2003-5-21 21:28
挺不错
作者:
Kevin_liang
时间:
2003-5-21 21:56
6类好像无法自己制作跳线!
作者:
爱迪电力
时间:
2003-5-22 09:53
呵呵,上面那个传输介质和距离好像是我汇总的,在这里看到,感觉很自豪,同时对我也是一个鼓励。
作者:
wyfshw
时间:
2003-5-22 09:58
还可以哈!
作者:
shengw
时间:
2003-5-22 11:03
以上的布线书内容都没有多大实在价值,可以参考一下
作者:
celeton
时间:
2003-5-22 17:21
没有什么是我自己写的,在网络上看到了,
就汇总的COPY下来。
前天想到对新人有用,就POST上去了。
有的没有注明出处,见谅!
作者:
mmb8293
时间:
2003-6-27 16:35
谢谢
作者:
asiajiayi
时间:
2003-7-28 15:10
大侠,我想知道在网上从那里可以知道网络布线的详细知识
有什么网址可以告诉我吗?
我的E-mail:huyazhou123mail@sina.com
作者:
yucaili
时间:
2003-7-28 16:10
你最后说到的书籍及一些布线规定等在网上什么地方有吗?方便请给我寄一些。谢谢!
QQ:21865808 E-mail: ycl_gzb@21cn.net
作者:
zbd083
时间:
2003-7-29 13:52
非常感谢 我现在学习这方面的知识 内容很清楚
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)
Powered by Discuz! X3.2