千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请教UPS配置与机房空调的选择问题 [打印本页]

作者: lantech    时间: 2006-4-24 16:38
标题: 请教UPS配置与机房空调的选择问题

请教UPS配置与机房空调的选择问题


我们公司最近准备新建一处100平方左右的机房,让我作方案。
这几天在论坛上逛了逛,看了很多前面的提问以及回答,大致有个了解,但有些问题还不是很清楚,希望得到大家的帮助。

机房基本情况:
机房占地面积:110平方米(其中设备间大约60平,电源间大约20平,操作间大约30平)
设备用电容量:8KW
要求UPS提供后备电源支持时间:1小时
UPS 设备初步选定在 APC 或者 山特
机房的温度与湿度没有明确要求,满足设备运行、适当舒适就可以了。

我在APC网站上配出的方案是:
2台APC Smart-UPS RT 10,000VA RM 230V
8个APC Smart-UPS RT 192V RM Battery Pack
1个NetShelter 4 Post Open Frame Rack Square Holes Black 机柜

针对以上,我想问的是:
1、以上方案是否合理?
2、请问两台7.5KVA UPS与一台相当于15KVA的UPS在功能上有什么区别吗?(好像没有15KVA的产品)
3、APC 与 山特 在性能、稳定性、性价比上有多大的区别?
4、这种机柜式的配置对地面承重要求太高,通常都采用什么方式放置ups以及电池?
5、UPS3项进、3项出 380V 与 220V出哪个性能、稳定性上好一点?
6、我这样的情况机房空调一般配置多大功率?
7、机房空调室外机放置有没有特殊要求?

以上问题希望得到大家帮助,谢谢!


作者: mjun_lu    时间: 2006-4-25 11:04

1、说不上不合理,从方案上看应该是小英飞的配置。此方案可把UPS电源和负载放在同一房间,无需另外安排房间放电源;只是原装电池包太贵,如果费用允许可以选用.

2、RT7.5K支持三相输入;两台7.5K和一台15K功能上似乎没多大区别。APC有15KVA的UPS,型号:SUVT15KHS,3相进3相出;销售不多,质量如何不方便评论.

大部分品牌都有15KVA的UPS可选择。

3、关于山特,只要是行货,性能,稳定、性价比不错

4、电池一般选用国产的电池,有专业的电池箱可选用,UPS代理商一般都会推荐,价格便宜;承重的话,有必要可以铺设槽钢

5、110平的机房建议用三相的UPS,以后改造会方便点

6、精密空调可选用28-35KW功率段的

7、室外机的放置一般无特殊要求,不过最好要看现场,免的以后麻烦


作者: D-12    时间: 2006-4-25 14:37

to 1F

Regarding your answer to Question 2

Availability and MTBF are different between 1x15kVA and 2x7.5kVA

Pay attention to it!

[此贴子已经被作者于2007-8-25 18:26:10编辑过]

作者: qyj3884    时间: 2006-7-5 10:10

作者: qyj3884    时间: 2006-7-5 10:11
  34-38KW的够用
作者: huangyz888    时间: 2006-8-10 18:16
室外机的放置是有要求的。请查阅相关规范




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2