千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请教:在信息量较小情况下,网线长度达130米可否 [打印本页]

作者: gaobolrx    时间: 2006-4-19 16:03
标题: 请教:在信息量较小情况下,网线长度达130米可否
各位大侠:停车场管理电脑在监控室,距岗亭内电脑130米左右,不超过150米,管理电脑从岗亭电脑提取车辆进出场及收费信息。信息量较小,用超5类或6类双绞线可以吗?谢谢
作者: a666666    时间: 2006-4-19 17:10
<P>可以的</P>

作者: dun1975    时间: 2006-4-20 13:22
<P>需要确认是走线距离?而不是你说的直线距离。</P>
<P>因为走线距离远远大于直线距离。</P>

<P>如果你说的是走线距离的话,网络速率工作在10M应该是可以的。达不到100M速率</P>
作者: zlhpp    时间: 2006-4-20 13:44
<P>可以的,其实所谓的超5类不超过90米的距离是为了保证网络传输速度而限定的。如果对带宽没什么要求的话,你用超5类传150米都可以。只是本来10M的速度可能最后剩下几十K或十几K的数据传输率而已。</P>