请教:在信息量较小情况下,网线长度达130米可否
[打印本页]
作者:
gaobolrx
时间:
2006-4-19 16:02
标题:
请教:在信息量较小情况下,网线长度达130米可否
各位大侠:停车场管理电脑在监控室,距岗亭内电脑130米左右,不超过150米,管理电脑从岗亭电脑提取车辆进出场及收费信息。信息量较小,用超5类或6类双绞线可以吗?谢谢
作者:
vod1234567
时间:
2006-5-5 12:50
<p>可以做看看,不行的话中间加个交换机</p><p></p>
作者:
白羊阿穆
时间:
2006-5-5 13:42
用好的AMP线应该可以!
作者:
wawj007
时间:
2006-5-5 16:37
把计算机网卡速度改为10M就可以了。
作者:
tangxianlin
时间:
2006-5-6 13:10
6类双绞线没问题
作者:
腊肠
时间:
2006-5-10 18:08
<p>如果只有一两个点的话,建议直接布条4-6芯的国产室外铠装光缆,加一对收发器</p><p>铜现在这个价钱的话,用光缆贵不了多少,收发器也很便宜。在成本增加不大的情况下保证效果</p><p>当然点多了不建议呵呵</p>