千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 高档写字楼楼层之间布线情况请教 [打印本页]

作者: dun1975    时间: 2006-4-17 22:46
标题: 高档写字楼楼层之间布线情况请教
<P>请教一下:在中心商务区的高档写字楼(比如深圳的赛格大厦、投资大厦;以及广州的中信广场等),一般楼层之间均会采用光纤互连;有哪位大侠知道:</P>
<P>1。 目前楼层之间光纤链接的拓扑一般是星型的吗?</P>
<P>2。 各个楼层一般预留多少根光缆?光缆一般是2芯还是6芯吗?二者比例如何?</P>
<P>3。 如果已经布的光缆数量不够,垂直走线,在已有的线槽增加光缆走线难度大吗?如何收费的?</P>
<P>4。 如果已经布的光缆数量不够,一层的水平走线,增加光缆难度如何?</P>
作者: njduss    时间: 2006-4-18 09:03
关注中!
作者: a666666    时间: 2006-4-18 10:04
大楼一般是采用星型布线,每层楼布放一根光缆,光缆一般采用6芯8芯12芯的光缆,主要是为了以后楼层信息的扩展,垂直敷设光缆的难度不是很大的,只是打开桥架比较繁琐,我公司在这种工程上施工费一般为7元一米,增加光缆主要看原有的布线规不规范,规范的话很容易的。
作者: fyckiss    时间: 2006-4-18 11:45
<P>楼上的说的极是,就是在水平的时候烦点,不过总的来说布光纤比布网线好布</P>
作者: dun1975    时间: 2006-4-18 13:14
<P>每米7元指的是在原来基础上增加光纤布线的施工价格还是新布光纤的价格?包含哪些项目?</P>
<P>多谢</P>
作者: 天蝎村长    时间: 2009-7-14 17:00
<p>跟进瞧瞧!~</p>
作者: feifei168    时间: 2009-7-15 10:59
领教一下
作者: tjzrk    时间: 2009-7-30 22:33
我有很多资料想下载学习,可是积分不够啊!支持一下!
作者: tough2008    时间: 2009-8-1 16:07
<p>学习了</p>
作者: yyy4978    时间: 2009-8-1 19:37
<p>这个问题,我来回答下:</p>
<p>1.大楼内的光纤基本都是星形的;</p>
<p>2.光缆有很多种,像这种高档写字楼,配线间基本都是光纤相连,光缆有很多种,4D、6D、8D,一般配线间布6D就差不多了,因为它只用2芯,带光模块的交换机,一收一发嘛,价格都差不多,一般都二至三块钱一米,我指的是单模光缆,多模的已经淘胎了;</p>
<p>3.重直走线基本没问题,那是相当的容易,光缆可以走强电井的;</p>
<p>4.水平走线,也没有问题,如果盖上桥架盖的话,就麻烦点而已;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>不知这样回答,你满意否,QQ:403920954</p>